请教:雨水管坡度最少能设计到多少?
newwp37
newwp37 Lv.3
2005年07月04日 11:57:34
只看楼主

0.2%可以么?我这里管线比较长,坡度太大了就和市政管网接不上了!市政管网雨水管线埋深多少?

0.2%可以么?我这里管线比较长,坡度太大了就和市政管网接不上了!市政管网雨水管线埋深多少?
免费打赏
liuyijunyijun
2005年07月14日 17:17:36
12楼
技术措施:有最小坡度要求,
D300,0.003
D200,0.01
向甲方索取市政资料啊。
回复
rockfan
2005年07月14日 17:52:44
13楼
雨水管径大一点坡度可以更小,0.001都可以做到。
回复
380511
2005年07月20日 21:34:44
14楼
1500的管子用到0.0008不知怎样?
回复
晴朗天空
2005年07月20日 22:40:36
15楼
根据联通器原理,理论上雨水坡度可以为0.
规范上关于最小坡度的的要求,其实并不科学..
如果要防止沉积,应该按最小流速来控制..
实际上很多实际工程都没有严格按照规范的坡度要求施工....
回复
newwp37
2005年08月08日 17:13:57
16楼
谢谢各位高手!!
回复
yaaaa
2005年08月08日 22:15:42
17楼
有一个简易公式可很方便的计算:
DXi=1,例如DN200,则i=1/200=0.005,DN400,则i=1/400=0.0025
回复
phosgene7
2005年08月08日 22:54:28
18楼

没问题,我就做过好几个工程用到0.0008。
回复
swqlily
2005年08月09日 09:42:33
19楼
呵呵
又学到东西了
顶!!!
回复
zhushuguang
2005年08月09日 10:44:41
20楼
现在建筑市场不规范,很多都提供不出市政资料只有实测,记住要甲方认可啊。
施工业很难保证要求坡度。混饭吃不容易呀。
回复
city-ants
2005年08月09日 14:13:07
21楼
雨水管的最小坡度与雨水管的管径有关系,
D300,0.003;D350,0.0025;D400,0.002;......
管径越大最小坡度可以越小。
回复

相关推荐