板配筋计算时,边缘梁那块是按简支还是固定?
f40503242
f40503242 Lv.2
2009年11月25日 21:44:35
只看楼主

板配筋计算时,板的配筋参数选项里,边缘梁、剪力墙那块是按简支还是固端?错层楼板算法是简支还是固端?小弟是新手,在此先谢谢各位前辈了,我在的这个设计院他们是用固端算的,我感觉和课本上的算法不一样

板配筋计算时,板的配筋参数选项里,边缘梁、剪力墙那块是按简支还是固端?错层楼板算法是简支还是固端?
小弟是新手,在此先谢谢各位前辈了,我在的这个设计院他们是用固端算的,我感觉和课本上的算法不一样
免费打赏
ahscxtljlj
2009年12月03日 13:36:19
12楼
什么都是一个相对刚度的问题,强梁弱板就是固支,板跨很大如果相邻跨是小跨也可以考虑简支,这里总是个量变质变的过程。普通的情况,简支都好算,此外规范对简支边也有加强措施,对跨中的安全度也好。什么东西都是大了就不好说,比如一块20x20m的板,和一块5x5m的板是截然不同的。
回复
zlj0327
2009年12月03日 16:00:04
13楼
我感觉是按固支的,比较符合计算模型
回复
wanghaiti
2009年12月03日 17:08:57
14楼
按固结大跨度板会对(剪力墙)产生平面外的弯矩,对墙体受力不利;对框架梁产生扭矩,对框架梁受力不利。按简支还是偏于安全的。
回复
yjck2
2010年02月05日 19:34:02
15楼
有时候有些地方上对住宅设计要求相对严格,前段时间做的一个工程当地就要求“建筑物现浇板应设置双层双向钢筋,钢筋直径不应小于8mm,端开间和变形缝两侧开间钢筋间距不应大于100mm,其他开间钢筋间距不应大于150mm。”那么此时一般住宅的板基本上算也不用算了,同时必须考虑边梁抗扭的问题。边跨板是固接还是铰接我觉得是由配筋决定的。边支座要是配得少,那么传递的弯矩就少,可以按简支看,同时板底筋和里面一个支座的配筋相对增大;边支座要是配得多,那么必然有一定的弯矩要传递给边梁,考虑梁抗扭,板底筋和里面一个支座的配筋相对减少。
回复
msdnw
2010年02月07日 15:36:41
16楼
学习了,以前知道的没这么详细~
回复
wyslft
2010年02月09日 08:56:11
17楼

学到了,谢谢,指点~
回复
magicstructure
2010年02月18日 23:49:17
18楼
相对刚度,和构造,锚固条件决定。
两者都可以。
回复
ch7803
2010年08月30日 08:29:41
19楼
学习了,谢谢
回复
blessing
2010年08月30日 08:54:37
20楼
固端比较好吧,剪力墙那么厚
回复
lipenghui127
2010年08月30日 16:11:39
21楼
我觉得按固端来算也可以啊。按哪种方法算就按哪种配筋。固端算挠度容易过,底筋小。简支算安全系数高些吧。不过一般都没什么问题了
回复

相关推荐

APP内打开