住宅户内配电箱问题
vccv
vccv Lv.3
2009年11月25日 16:47:19
只看楼主

《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 第10.8.1-11条. 住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护电器。目前基本都是选用一个两极的微型断路器,如C65N/2P C40;不知各位是否选过、欠电压保护?

《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 第10.8.1-11条. 住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护电器。
目前基本都是选用一个两极的微型断路器,如C65N/2P C40;不知各位是否选过、欠电压保护?
免费打赏
ilove5241217
2009年11月25日 17:16:52
2楼
住宅内基本不需要设置过电压和欠电压保护
回复
sun_xb
2009年11月27日 10:56:28
3楼
我在前端加了一个隔离开关,审图通过
回复
huixuefeng
2009年11月27日 11:27:04
4楼
在开关旁注明具有欠、过压保护功能
回复
lingxuct
2009年11月27日 11:37:10
5楼
支持2楼的说法,而且实际也是这样的,如果C65N类开关有过压保护功能,但肯定没有欠压保护功能,规范“《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 第10.8.1-11条”有点过份,不实用。
回复
红苹果
2009年11月27日 13:50:51
6楼
:lol
HUM18可以配欠压脱扣。。

不过到处跑跑看看,好象都没装这些。。。图审一样过
回复
gdx8785
2009年11月27日 15:26:12
7楼
C65N类开关有过压;欠压保护功能,加附件就行,其中过压保护还是比较有用的.
回复
qiqi19801209
2009年11月27日 15:42:34
8楼
加吧,设计费还能多拿点!!!:lol
回复