逆向施工(Top-Down) 2层地下室
yangsanfeng
2009年11月25日 12:21:07
来自于工地图片
只看楼主

这是新加坡一栋在建的20层hotel, 2层地下室,最深处地坪以下-18米。 大跨度的预应力楼板和梁.转换层在4楼。开始上图。[ 本帖最后由 yangsanfeng 于 2009-11-25 13:01 编辑 ]

这是新加坡一栋在建的20层hotel, 2层地下室,最深处地坪以下-18米。 大跨度的预应力楼板和梁.转换层在4楼。
开始上图。

[ 本帖最后由 yangsanfeng 于 2009-11-25 13:01 编辑 ]

TPR.jpg


TPR-1.jpg


Site Photos Tg. Pagar 005.jpg


Site Photos Tg. Pagar 015.jpg


Site Photos Tg. Pagar 011.jpg


Site Photos Tg. Pagar 063.jpg


Site Photos Tg.Pagar 001.jpg


Site Photos Tg.Pagar 014.jpg


Site Photos Tg.Pagar 030.jpg

免费打赏
liumeng198299
2009年11月27日 13:41:40
12楼
从照片上看好像是:主楼顺做,裙房逆作的半逆法施工 第5张照片的黄色帆布通道是否为通风道,还有工程竖向维护采用的是灌注桩吧,不是地下连续墙的“二墙合一”的做法
回复
yangsanfeng
2009年11月27日 14:25:30
13楼
说明一下,开始我们也准备做连续墙,考虑的造价最后采用secant pile wall 和 skinwall 的做法,工程费用省下了至少2/5.
其实这只能算半逆施工法,承重的柱子不是一次浇筑而成,而是用工字钢先替代,所以上部结构还不能一起施工。
出泥口留在车道和核心筒的位子。这两个位置必须顺作。
回复
liumeng198299
2009年11月27日 21:46:20
14楼
我QQ是372999101楼主有机会联系一下吧
回复
shellychard
2009年11月27日 22:20:21
15楼
新加坡的建筑工人怎么戴的是草帽啊,而不是安全帽啊?
回复
yangsanfeng
2009年11月28日 12:29:48
16楼
新加坡的建筑工人怎么戴的是草帽啊,而不是安全帽啊?

热带地区,如果你在户外晒一天,我保证你变色。哈哈
回复
wenqingwen
2009年11月28日 23:59:30
17楼
不错不错, 就缺这样的大工程开眼界, 感谢楼主!
也能去国外施工施工就好了
回复
newkin
2009年11月29日 10:47:32
18楼
很好的资料。要是还能详细点就更好
回复
paipei163
2009年11月29日 12:09:04
19楼
很好很强大。谢谢分享
回复
xyj19860216
2009年11月29日 22:32:10
20楼
真是大开眼界啊!是很好的学习的机会。:victory:
回复
lxhshanghai
2009年11月30日 10:07:08
21楼
谢谢楼主分享好东西啊,不错的资料
回复

相关推荐

APP内打开