冷库电流多大引起热保停机
ekohu
ekohu Lv.2
2009年11月25日 00:01:50
来自于制冷技术
只看楼主

有一小型低温冷库,正常运行时电流在6.1~6.45A左右,热保护器的额定电流时13.5A。我用钳表测得某一瞬间电流问14.5A,之后冷库热保护器断开,将热保护器电流调到15.5A,运行几个小时后热保护器又保护而停机,请教是什么原因造成的?

有一小型低温冷库,正常运行时电流在6.1~6.45A左右,热保护器的额定电流时13.5A。我用钳表测得某一瞬间电流问14.5A,之后冷库热保护器断开,将热保护器电流调到15.5A,运行几个小时后热保护器又保护而停机,请教是什么原因造成的?
免费打赏
荣昌制冷
2009年11月25日 12:23:11
2楼
多大的压缩机或电机?超过了规定的额定电流还去调高它?!
检查压缩机或电机是否存在故障?
回复
zmq1966
2009年12月27日 13:05:23
3楼
缺相!!!有可能有接触不良地方。
回复