请问DXM有人能帮忙解答下电梯问题吗?
wilence
wilence Lv.3
2009年11月24日 20:53:07
只看楼主

现在设计一个工程是关于电梯的,7层住宅。选用的是日立NPX的产品。查手册二次变换功率为12KW,取多大合适呢???要不要考虑预留多大或是启动呢??加上一般梯井照明、插座等取3-5KW合适吗?? 之前看些图都是电梯Pe=30KW 会不会太大了? 有大侠知道望能告诉 谢谢了!

现在设计一个工程是关于电梯的,7层住宅。选用的是日立NPX的产品。查手册二次变换功率为12KW,取多大合适呢???要不要考虑预留多大或是启动呢??
加上一般梯井照明、插座等取3-5KW合适吗?? 之前看些图都是电梯Pe=30KW 会不会太大了? 有大侠知道望能告诉 谢谢了!
免费打赏
wilence
2009年11月25日 09:37:38
2楼
没人来回答吗?自己顶自己一下,跪求了!
回复
t800
2009年11月25日 10:52:38
3楼

井道照明一般是不开的,只是检修的时候用,插座也是一样。电梯检修的时候一般都是空载,也就是不载人的,
经常看设计院的图纸都是把这些负荷加上电梯负荷一起算。确实没有必要
回复
xmjd21
2009年11月25日 11:00:47
4楼
没有特殊要求得情况下,电梯一般15~17kw每台,
回复
wilence
2009年11月25日 12:04:43
5楼
这样啊 就是直接查看电梯功率就行了?要预留吗???
回复
wilence
2009年11月25日 12:06:48
6楼
如果不一起,要单独弄吗???另外井道要求照明一般36V,如何实现?进线不都220V?要选自带转换的灯具?
回复
hero_2008
2009年11月25日 12:49:28
7楼
井道照明由电梯控制柜里的变压器提供,一般在电梯控制柜设计的时候会考虑这方便的问题。如果没有变压器的话,自己弄一个上去。:handshake
回复
yanglifeng226
2009年11月25日 12:54:09
8楼
一般 20KW,采用电机保护型的开关 没问题
回复
wilence
2009年11月25日 15:11:00
9楼
20KW是加了楼道照明的吗??还是单单电梯?现在电梯13人 1000kg 1m/S的 基本都12-15KW,是吧
回复
wilence
2009年11月25日 15:14:12
10楼
谢啦,一般电梯柜应该配有了。:time:
回复

相关推荐

APP内打开