千斤顶行程小于钢绞线计算伸长量怎么办?
那年青春
那年青春 Lv.13
2009年11月24日 13:31:10
来自于桥梁工程
只看楼主

有一个130米现浇箱梁桥,两端一次张拉,钢绞线伸长量78CM,OVMP15 锚具。张拉千斤顶为500T,最大行程20CM。请教各位大侠如何进行预应力张拉?是不是要进行多次张拉,如何进行双控?PS:本人非搞施工的,水平有限。

有一个130米现浇箱梁桥,两端一次张拉,钢绞线伸长量78CM,OVMP15 锚具。张拉千斤顶为500T,最大行程20CM。请教各位大侠如何进行预应力张拉?
是不是要进行多次张拉,如何进行双控?



PS:本人非搞施工的,水平有限。
b_ch_feng
2009年11月24日 17:35:14
2楼
应该有大行程的千斤顶吧!要不然,我也不知道怎么办?
回复
heqinghit
2009年11月25日 15:52:41
3楼
分次张拉就ok

我见过的基本是这样的
回复
那年青春
2009年11月26日 12:47:59
4楼

恩谢谢。但是分次张拉的千斤顶回顶应该都产生一定的松弛,应力和伸长量最后误差肯定加大的吧?
回复
cq_qg
2009年11月26日 16:42:49
5楼
没错,这种情况都是分次张拉的,而且实际中很多,是一种很成熟也很常见的张拉。对于有经验的施工人员来说,跟一次张拉没有什么区别。也不会造成更多的损失。
回复
内德维德
2009年11月28日 18:34:54
6楼

同意楼上的意见,还可以减少回缩量的。
回复
taxue84
2009年11月30日 12:31:40
7楼
这种张拉很常见,分级张拉,设计图纸或规范都有明确的说明,只要每次张拉不要使千斤顶行程过大(你控制在15左右最好)。
回复
beiji1
2009年12月17日 19:50:42
8楼
想知道啊
回复
beiji1
2009年12月17日 19:55:25
9楼
同意楼上的意见,还可以减少回缩量的。
回复
zhuqz987
2009年12月23日 16:06:41
10楼
伸长量达不到时,张拉控制应力就不够,需要分次张拉,同时做好每次的数据记录
回复
playcat2002
2009年12月24日 22:43:51
11楼
这样的情况我们这里早遇到了,一般都是分次张拉,根据行程和伸长量,有时候要分三次张拉,前两次张拉行程在150mm倒顶,记录回缩量,再张拉到前一次记录的油表读数,然后在继续张拉到150mm后又倒顶,到达设计控制应力为止!
回复