请教这里的专业人士一个关于除湿的问题。
mhsn1979
mhsn1979 Lv.3
2005年07月01日 20:55:57
只看楼主

我们公司有条生产线老是因为湿度太高而中断生产。领导说可以通过加热亚高滤前的空气以降低相对湿度,而我认为这样是不行的,要除湿只能降低表冷段的温度,使鲜风和回风温度降到露点温度以下。请问我们领导说的对吗?非专业人士可能表达的不够清楚,请见谅。

我们公司有条生产线老是因为湿度太高而中断生产。领导说可以通过加热亚高滤前的空气以降低相对湿度,而我认为这样是不行的,要除湿只能降低表冷段的温度,使鲜风和回风温度降到露点温度以下。请问我们领导说的对吗?

非专业人士可能表达的不够清楚,请见谅。
免费打赏
nky6666
2005年07月10日 22:50:11
12楼
下决心加除湿机吧。安全可靠
回复
zht2004
2005年07月12日 10:16:39
13楼
楼主,你领导的办法不是最终解决办法,不过可以省钱!

但5F的主意很8错的,可以借鉴哦
回复
whomi
2005年09月05日 17:04:43
14楼
領導說的正確﹐加熱回風﹐有利于冷凝水汽﹐降低絕對濕度﹗
回复
overkill_80
2005年09月05日 21:09:28
15楼
你的现场很可能是一个低温高湿的问题
由于你的现场湿度高空调箱要除湿冰水阀的开度大,所以你的温度在20度时就80的湿度了
所以要加热
回复
chq030
2005年09月06日 10:04:47
16楼
典型的烂设计
回复
cenpeng007
2005年09月06日 15:06:35
17楼

领导说的是正确的。
回复
shushiyi99
2005年09月06日 15:19:41
18楼
朋友,领导总是对的。
你车间内的温、湿度参数通过加热送风来满足要求(或基本满足)的,此改造方案造价省,能耗也少了。制冷除湿后也需再热后才能达到工艺要求,彻底解决的办法就是增加除湿机啦。
回复
88153341
2007年04月07日 13:38:36
19楼
毛主席语录,上面写着“千万不要忘记我是做除湿机,湿度调节器的”,右手紧握钢枪,刺刀上刻着“别再杀价了,会出人命的”,嘴里念叨着一串类似密码的数字:13105714987 ;0571-88136880,15906611068原来这就是我的联系方式, 每天期盼着有客户发帖子过来说:“小样,你是连雪莲吧,单我给你做了!”

杭州松井电器有限公司(13105714987)是国内最大的除湿机专业生产企业之一.公司是专业从事工业除湿机,加湿机,恒温恒湿机 ,空气除湿机,家用除湿机,抽湿机,去湿机,研制开发生产销售于一体的高科技企业.
除湿机又称抽湿机,除湿器,湿度控制器,湿度调节器,除湿设备,工业除湿机,除湿器,去湿机, 抽湿器,吸湿机,抽湿设备,吸湿器,去湿器,去潮机,去潮机。
我公司长期供应各种款型齐全的工业除湿机,民用除湿机,松井工业工程除湿机,松井除湿机,松井医药用除湿机,松井制药用除湿机,药房用除湿机,松井工业除湿机,松井家用除湿机,松井空气除湿机,松井工业空气除湿机,茶叶除湿机,去湿机,松井化工除湿机,松井工业工程除湿机,松井电子除湿机,松井食品除湿机,松井医疗除湿机,松井医药除湿机,松井机械除湿机,松井纺织除湿机,松井航天除湿机,松井军工除湿机,松井科研除湿机,化工除湿机,除湿机,卷烟除湿机,造纸除湿机,仪器除湿机,通用除湿机,松井吸湿机,松井去湿机。
目前,我公司产品除湿机广泛用于家庭,仓库,地下室,档案室,实验室,电力,电信,卷烟,医药,包装,印刷,茶叶,纺织等行业对湿度要求较高的场所。我公司目前有家庭型,民用型,工业型三大系列二十余种产品,家庭型:20升/日-50升/日;民用型:50升/日-130升/日;工业型:90升/日-480升/日。详细如下:
㈠松井民用家庭型除湿机:
A: 除湿机SJ-201E 除湿量:20 升/天 适用面积:15-30平方米
B: 除湿机SJ-251E 除湿量:25 升/天 ,适用面积:20-35平方米
C: 除湿机SJ-381E 除湿量:38 升/天 适用面积:25-40平方米
D: 除湿机SJ-481E 除湿量:48 升/天 适用面积:35-45平方米
E: 除湿机SJ-581E 除湿量:58 升/天 适用面积:35-55平方米
F: 除湿机SJ-901E 除湿量:90 升/天 适用面积:70-120平方米
G: 除湿机SJ-1301E除湿量:130升/天 适用面积:100-160平方米
H: 除湿机SJ-1381E除湿量:138升/天 适用面积:110-170平方米
㈡松井工业型除湿机:
A: 工业除湿机CFZ/7S 除湿量:168升/天 适用面积:140-220平方米
B: 工业除湿机CFZ/8.8S除湿量:210升/天 适用面积:220-300平方米
C: 工业除湿机CFZ/10S 除湿量:240升/天 适用面积:240-400平方米
D: 工业除湿机CFZ/15S 除湿量:360升/天 适用面积:450-500平方米
E: 工业除湿机CFZ/20S 除湿量:480升/天 适用面积: 650-700平方米
(三) 松井加湿机加湿器系列:
加湿器ZS-06 加湿机ZS-06S 增湿器ZS-06Z
加湿机ZS-10 加湿器ZS-10S 增湿器ZS-10Z
工业加湿机ZS-20 工业加湿器ZS-20S 工业加湿机ZD-20Z
加湿机ZS-30 加湿器ZS-30S 增湿器ZS-30Z
加湿器ZS-40 加湿机ZS-40S 增湿机ZS-40Z

超声波雾化,能快速汽化至空气中,湿加湿效率高自动给水装置,可清洗水槽设计,保养维护简便,运行安静无声湿度控制器控制范围可由任意设定,超声波振荡方式可以产生水负离子,改善环境空气质量

松井系列除湿机采用微电脑自动控制,强弱电分开,以人性化设计,超强的除湿功能,以及优良的性比价,为你创造干爽舒适的环境,解除潮湿烦恼.
同时,我公司郑重承诺:整机保修一年,压缩机保修三年。质量第一,诚信至上,本公司竭诚欢迎国内外新老用户来人、来函洽谈联系。

杭州松井电器有限公司欢迎你拨打订购热线:
电话:0571-88136880
传真:0571-88153341
手机:15906611068,13105714987
联系人:连雪莲
E-mail:songjingchushiji@163.com
QQ:112306402
公司主页:http://www.hzsongjing.com/
地址:浙江省杭州市石桥路天堂经济开发区俞樟路中段
邮编:310021
回复
linzi-99012
2007年10月22日 17:05:51
20楼
我认为要前表冷最少要做到14.4以下,还要克服发湿量,如果冷量算出来够的话,降低前表冷温度是可以解决.但冷量不够的话就的加除湿机了..希望可以给你帮助:13817325549
回复
2492452
2007年11月01日 21:47:42
21楼
您最好增加除湿机,楼上说的对,您们领导的方式只能降低相对湿度,但绝对湿度还是一样!您要想法把空气中的水分去除才对,现在普通的除湿机也很便宜
回复