各位大师们,小弟在用理正计算扶壁式挡土墙时,在其他一些参数不变的情况下,将墙踵的长度增加到5.0m时,软件计算出来的土压力为零,因此滑移力零,算出来的安全系数就非常大,计算如下:滑移力= 0.000(kN) 抗滑力= 508.508(kN) 滑移验算满足: Kc = 50850808.000 > 1.300哪位知道这是为什么啊?谢谢了
各位大师们,小弟在用理正计算扶壁式挡土墙时,在其他一些参数不变的情况下,将墙踵的长度增加到5.0m时,软件计算出来的土压力为零,因此滑移力零,算出来的安全系数就非常大,计算如下:
滑移力= 0.000(kN) 抗滑力= 508.508(kN)
滑移验算满足: Kc = 50850808.000 > 1.300
哪位知道这是为什么啊?谢谢了
2楼
你把墙踵搞那么长,安全性肯定就大了。
举个例子,一个水库四周的山或者坝,也可以想象成挡土墙,它们的墙踵够大吧。
所以它们的滑移力很小,安全系数就非常大。
至于理正我没怎么用过。也不知道。
上面纯属个人意见。
欢迎拍砖:lol
回复
3楼
不是安全性大不大的问题,问题为土压力都为零了,这是不是软件的原因?
回复
4楼
大压力为0.这不可能吧?
是不是你在用软件的时候那个系数取错了。
回复
5楼
是不是因为你的尺寸的问题 本来结构就不合理的 可能程序不认吧 不过我们一般不用理正的 他的稳定算出来系数都偏大的
回复
6楼
哎,不要总是相信程序,还是手算吧
回复
7楼
你要找土压力为零的原因,不是墙踵长度的问题,不管墙踵长度有多长,土压力是不变的,看一下输入参数是不是有错
回复
8楼
这种挡土墙都是用手算吧!
回复
9楼
墙踵作为一个刚体它在受到土的郎肯土压力时不可能为0啊,但计算机算的在墙踵自身的重力下它的一部分就已经通过自身的重量维持了土的推力!而你取得时五米处的点来计算的,因此计算机显示的为0!
还望指教!
回复
10楼
是不是荷载组合设置的问题呀,比如没设置荷载组合,也或者是工程重要性的问题
回复