见过好多图纸,固定式低压开关柜 在断路器前加隔离开关,或负荷开关,一个到几个不等,有必要吗?
见过好多图纸,固定式低压开关柜 在断路器前加隔离开关,或负荷开关,一个到几个不等,有必要吗?
12楼
同意!
回复
13楼
回复
14楼
固定柜吗?没装就是违反规范的。
若是抽屉柜,则抽屉本身就是隔离功能
回复
15楼
《低压配电设计规范》摘录:
第2.1.3条 当维护、测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离电器。
第2.1.4条 隔离电器应使所在回路与带电部分隔离,当隔离电器误操作会造成严重事故时,应采取防止误操作的措施。
第2.1.5条 隔离电器宜采用同时断开电源所有极的开关或彼此靠近的单极开关。
第2.1.6条 隔离电器可采用下列电器:
一、单极或多极隔离开关、隔离插头;
二、插头与插座;
三、连接片;
四、不需要拆除导线的特殊端子;
五、熔断器。
第2.1.7条 半导体电器严禁作隔离电器。
回复
16楼
一是不符合国标要求;而是无法检修断路器,或者说检修断路器时要导致大范围停电。
回复
17楼
是固定柜,电源从母线上用电缆引出,没有隔离开关,十几个回路,都是空开.
会不会出问题呢?
回复
18楼
那不可以用负荷开关做隔离电器吗?
回复
19楼
那每层照明配电箱也需要装隔离开关吗?
塑壳开关不是带隔离功能的吗?样本上说的,不过好像没有明显的断开标志……
回复
20楼
交流接触器又能不能作隔离开关呢???
回复
21楼
理论上是能的,,但实际中好象还没人这么做!!!
随着科学技术的进步,现在有部分厂家的断路器不用装的。像施耐德的MT系列断路器,他就像高压的真空断路器一样,可以摇进摇出的。。有动静触头代替了隔离开关。。。。。