固定式低压开关柜为什么要加隔离开关呢?
blackstone
blackstone Lv.2
2005年07月01日 16:39:15
只看楼主

见过好多图纸,固定式低压开关柜 在断路器前加隔离开关,或负荷开关,一个到几个不等,有必要吗?

见过好多图纸,固定式低压开关柜 在断路器前加隔离开关,或负荷开关,一个到几个不等,有必要吗?
免费打赏
captionwe
2005年07月01日 16:58:24
2楼
偶来试着回答一次,嘿嘿!
一般情况下加隔离开关是为了检修方便,或者说是为了检修的时候断电的影响范围小一点,如果没有隔离开关的话,那只有断掉总开关了,而有隔离开关,断隔离开关也就是影响隔离开关下级的范围,不至于整个柜内电全部断掉.
回复
gdjsjsdjl
2005年07月01日 17:11:36
3楼
检修短路器时与电源有一个明显断开点.
回复
controler
2005年07月01日 17:14:26
4楼
主要是为了检修方便,,有一个明显的断开点。。。。。
回复
tnazxc
2005年07月01日 17:21:19
5楼
开关柜里的断路器出故障几率较隔离开关多,需检修断路器时断开隔离开关就安全得多了。我也同意二、三楼的意见。
回复
byecar
2005年07月01日 17:32:15
6楼

强烈同意!
回复
blackstone
2005年07月01日 18:18:25
7楼
懂了
刚刚做了一个柜子
没有隔离开关
估计有人现在正在骂我
..........
回复
zuoxaomin
2005年07月01日 20:53:06
8楼
我也是!
回复
zuoxaomin
2005年07月01日 20:53:55
9楼

插入式或抽出式断路器可以不加隔离开关!
回复
sxldq
2005年07月01日 21:05:03
10楼
装隔离开关主要是为了检修安全
回复
han2003
2005年07月01日 23:40:43
11楼
只是为了安全罢了,人看不到明显的断开点总是担惊受怕的。抽屉柜可以拔出来,就可以随便检修了。