一台变频器可以带多台电动机吗?
ihf
ihf Lv.8
2005年07月01日 15:34:54
只看楼主

一台变频器可以带多台电动机吗?请说明理由,如果可以,变频器的容量应该如何选择?各台电机怎么保护?

一台变频器可以带多台电动机吗?

请说明理由,如果可以,变频器的容量应该如何选择?各台电机怎么保护?
免费打赏
controler
2005年07月10日 14:22:55
22楼
还有我在你那发的的那个贴你的帮帮忙,到现在我的变频器还没好呢。。。
回复
ihf
2005年07月10日 17:54:55
23楼
如果有N台电机,其中N-1台先由变频器起动,最后一台电机在变频器起动结束后再投入,由于变频器已经起动结束,所以最后一台电机实际上是直接起动,这种情况下变频器电流=1.1*(N-1台电机电流之和+最后一台电机电流的4-8倍),前面的电机电流为电机在最大工况时的实际负荷电流,后面的电机电流是额定电流,实际选择变频器时可将变频器本身的150%/一分钟的过载能力考虑进去,尽可能减小变频器的容量,以减少投资。
回复
0_530
2005年07月11日 02:06:00
24楼
不行,因为各电动机的因素不同
回复
0_530
2005年07月11日 02:06:52
25楼
不行的
回复
ihf
2005年07月11日 08:22:58
26楼
以上都是在各台电机型号一致的情况下,如果是在各电机参数不一致的情况下,就要用专门的变频电源。
回复
王永前
2005年07月12日 10:48:55
27楼
关于变频器的容量选择,要看什么样的负载。如果负载是重载起动,平时负载很重,常有可能过载以及六极以上电机时变频器容量要比电机大一级。如果负载是风机、水泵类负载而又采用的是恒转矩,变频器就可以小一个等级。一般推荐同等级,大了增加投资,小了容易出问题。关于带几个负载,我认为一拖N是可以的。
回复
ambitous79
2005年07月12日 11:42:21
28楼

可以的 亲眼所见。。。
回复
shengbozd
2005年07月13日 00:46:41
29楼
可以拖N台电机
我曾经做过拖11台的
有需要请联系
shengbozd@sina.com
回复
jnjn
2005年07月13日 02:44:53
30楼

有两种情况:
1.一台变频器下带多个电机.要求:变频器总容量必须大于电机容量的总和,电机最好说同型号同规格的,传动转速是同速的.保护是每个回路独立的.
2.变频器一拖几.要求:变频器总容量必须大于单个电机中最大电机容量,控制联锁必须做好,否则会出问题.
回复
supersuper
2005年07月13日 11:36:29
31楼
有几种场合,我觉得对一拖几这个说法应该讲清楚定义:平常大家都认为一拖几是用一台变频器来逐台起动,而不是用变频器的输出端直接跟几台电机同时连上。也就是说这种情况正常运行时仅仅有一台电机是连接到变频的输出端。其它的(n-1)台是连到电源母线的。
如果是正常运行时,变频器的输出端直接驱动n台电机,就跟平常所说的不一样。
我认为从严格意义上来定义的话,第一种情况应该叫一控N
第二种才叫一拖N.
请大家多多指正。
回复

相关推荐

APP内打开