一台变频器可以带多台电动机吗?请说明理由,如果可以,变频器的容量应该如何选择?各台电机怎么保护?
一台变频器可以带多台电动机吗?
请说明理由,如果可以,变频器的容量应该如何选择?各台电机怎么保护?
32楼
还是那句话啊: 事实求实,具体问题具体分析,具体问题具体解决啊,总不能一概而论!!
回复
33楼
有多少必要呢?变频器现在越来越便宜了!!
回复
34楼
当然可以,但要求电机容量小而且工况一致时,大多厂家都这样用,以减少投资,并保证电机的同步性
回复
35楼
当然可以,只要容量较小和工况一致,好多厂家就用这种方法降低投资,并保证电机的同步性
回复
36楼
我看可以,但要求所代电机参数一致,用途一致,工作时间一致。而且电机功率不是很大。变频器容量大于所电机容量之和。各电机应设过载保护。
回复
37楼
如果变频器只是作为软启动器,同样规格的多台电动机增加部分控制元件可以共用一台变频器。而如果是在定压供水系统中,必须由变频器来运行才能满足使用的情况,一台变频器不可以带多台电动机。
回复
38楼
当然,而且现在很多地方都用到了,比如是大型的卷纸机它两边都有装卷动用电机,基本上是从一台变频器上拖出来的..诸如此类的很多..
回复
39楼
当然可以,我现在就用的有,还可以,也没什么故障,而且是自动化控制
回复
40楼
可不可以首先的明白是多台电动机是不是需要同时变频操作,自来水行业保证正常供水的变频设备就可以一台变频器带多台电动机,变频器的功率按其中最大的一台电动机选择,实际是就给一太电动机变频,其余的电动机全部是工频运行。
回复
41楼
当然可以。
不过要看你所采用的方式了,是一带多的话就应按照所用电机容量和的1。2---1.4倍选择变频。一拖多的话,只要变频器容量与容量最大的电机匹配就可以了!
回复