地下是人防,一层的排水
ema_yu
ema_yu Lv.2
2005年07月01日 12:43:53
只看楼主

地下一层是人防,一层的地平和楼板之间只有60,怎样做排水?

地下一层是人防,一层的地平和楼板之间只有60,怎样做排水?
免费打赏
dongdongsan003
2005年07月01日 12:55:36
2楼
建筑物描述详细一点啊!
可以嘛?
回复
little_strong
2005年07月01日 12:56:29
3楼
跟建筑和结构的相量一下,把距离做大一些
回复
kimfl
2005年07月01日 13:03:34
4楼
是啊,尽量走地面覆土出去,不行的话就适当集中做管道井
人防规范3.1.6,与人防无关的管道,条件所限要穿顶板的时候,只准给水和采暖、空调冷媒管穿过,公称直径不得大于75MM
回复
goodluck_lxf
2005年07月01日 13:20:00
5楼
以前我也曾多次碰到过这种情况,很烦的,最后让建筑再降板了,然后做一个夹层来排水了,
回复
qiang
2005年07月01日 15:32:17
6楼
当然得降板了,要不和人防商量,能不能不做满堂红。
回复
bj2574
2005年07月02日 12:42:22
7楼
五楼是对的,四楼的方法是无奈之举,也可行。
回复
ema_yu
2005年07月05日 12:40:02
8楼
这是个改建项目,一切都无法变了,哪位高手有高招?地平与结构楼板间300mm
回复
kimfl
2005年07月05日 12:51:25
9楼
做管廊吧,可能会凸出地面
回复
zhangcheng6810
2005年09月01日 15:00:51
10楼
1、看该处用水点地坪能否加高。
2、实在不行增加一根通气管,出外墙后加存水弯。
回复
zhushuguang
2005年09月01日 17:02:48
11楼
提高地面一层的局部地坪。
房间那么高,再提一点是可以接受的。
回复

相关推荐

APP内打开