二级负荷可以采用双回路树干式供电形式吗
vhdlcpld
vhdlcpld Lv.6
2009年11月20日 18:12:42
只看楼主

二级负荷可以采用双回路树干式供电形式吗

二级负荷可以采用双回路树干式供电形式吗
免费打赏
gzmo
2009年11月20日 23:27:00
2楼
要看情况了 大部分时候是可以的 只要负荷的性质相近就可以了 有的就在配电柜那里做双电源切换 然后单线出去 那样来满足一 二级负荷的双电源切换 不知道大家对这种做法有什么看法呢?消防负荷要双电源专回路供电
回复
lingxuct
2009年11月21日 08:57:40
3楼
常规做法就是树干式双回路,需要有应急的另加应急电源。
回复
dv100
2009年11月21日 09:14:14
4楼
二级负荷大部分都是树干式双回路供电,另加应急电源或柴油发电机的成本均较高,而且切换麻烦,联锁复杂。
回复
红苹果
2009年11月21日 10:09:44
5楼
:o
楼上哪位同志能分析下二级负荷供电有什么要求吗?

不错,建筑电气里好多人都是建筑物处是双回进线,后面是放射式 + 树干式供电,如果其中树干上有一分支馈电出问题了,那么这回路得甩开,但问题是它是二级负荷。与规范有抵触吗?

对于配变电所二级负荷馈出线也可以采用双回路树干式给下面的二级负荷供点吗?