地下室外墙计算时地面堆载如何取值???假如地面堆载为消防车荷载,应该取多大啊???[ 本帖最后由 freshman_kang 于 2009-11-20 16:23 编辑 ]
地下室外墙计算时地面堆载如何取值???
假如地面堆载为消防车荷载,应该取多大啊???
[
本帖最后由 freshman_kang 于 2009-11-20 16:23 编辑 ]
12楼
同样的疑惑啊,求教
回复
13楼
堆载的恒活荷载怎么取,取具体答。
回复
14楼
e-rabbit 发表于 2010-3-19 17:33 可以按10kN/m2考虑,可以翻阅全国民用技术措施-结构篇,以下提供一份侧墙计算书,供楼主参考!地 下 室 侧 …请问楼主,支座弯矩计算时是否有误?应该只有M1,M2,哪来的M3,M4。求解答。谢谢!
回复
15楼
你那个计算书是小老虎工具箱里面来的吧
回复
16楼
一般地面堆积荷载取5~10. 根据具体情况和场地情况而定。
回复
17楼
对消防车,可按地面超载5考虑
回复
18楼
刚想造这方面计算资料,,,就找到了。O(∩_∩)O哈哈~
回复
19楼
e-rabbit 发表于 2010-3-19 17:33 可以按10kN/m2考虑,可以翻阅全国民用技术措施-结构篇,以下提供一份侧墙计算书,供楼主参考!地 下 室 侧 …为什么我用小虎工具箱默认的堆载是20KN/m*2 请问什么时候取10 什么时候取20呢 谢谢
回复
20楼
荷载取得有问题吧 支挡结构的荷载应该取基本组合吧
回复
21楼
理正工具箱有专门的地下室外墙计算模块,单层和多层都有
回复