地下室外墙计算时地面堆载如何取值???假如地面堆载为消防车荷载,应该取多大啊???[ 本帖最后由 freshman_kang 于 2009-11-20 16:23 编辑 ]
地下室外墙计算时地面堆载如何取值???
假如地面堆载为消防车荷载,应该取多大啊???
[
本帖最后由 freshman_kang 于 2009-11-20 16:23 编辑 ]
2楼
此软件不错,只是太单一,还有比这软件还好的没有,望楼主给更好的,谢谢了
回复
3楼
可以按10kN/m2考虑,可以翻阅全国民用技术措施-结构篇,以下提供一份侧墙计算书,供楼主参考!
地 下 室 侧 壁 计 算 书
条件:
1、土质参数:容重γ=18kN/mm,静止土压力系数K=0.50,地下水位设防高度为=0mm;
2、地下室参数:覆土层厚h1=500mm,地下室侧墙计算跨度Lo=3730mm,临水面保护层为50mm;地面堆载q=10kN/mm,侧壁厚度d=250mm,截面有效高度ho=200mm
3、材料参数:混凝土强度等级为C30,fc=14.3 N/mm,钢筋抗拉强度为fy=300N/mm;
计算:
1、荷载计算,土压力按静止土压力计算 [《全国民用建筑工程设计技术措施》2.6.2]
堆载折算为土压力 q1=K×q=0.50×10=5.00kN/mm
土压力 q2=K×γ×(h1+h2)=0.50×18×(0.50+3.73)=38.07kN/mm
2、支座弯距计算,按单向板底端固定顶端简支计算,查静力计算手册
m1=q1×Lo/8=5.00×3.73/8=8.70kN.m
m2=q2×Lo/15=38.07×3.73/15=35.31kN.m
m3=q1×Lo/15=0.00×3.73/15=0.00kN.m
m4=q1×Lo/8=0.00×3.73/15=0.00kN.m
3、强度计算:土压力及水压力均按恒载考虑,[《全国民用建筑工程设计技术措施》2.6.2],按支座调幅计算
m=0.80×1.35×(m1+m2+m3+m4)=47.53kN.m
ξb=0.8÷{1+300÷[20000×(0.0033-<30-50>×0.00001)]}=0.5600 《砼》规公式7.1.4
x=ho-√(ho-2×m/α1/fc/b)=200-√(200-2×47.53×1000000/1/14.3/1000) 《砼》规公式7.2.1-1
=17.37mm
<ξb×ho=112.00mm
As=α1×fc×b×x/fy 《砼》规公式7.2.1-2
=1×14.3×1000×17.37/300=828mm
4、裂缝计算:
弯距标准组合Mk=m1+m2 =8.70+35.31=44.01kN.m
实配钢筋为:16@150钢筋面积As=1,340mm
带肋钢筋的相对粘结特性系数 υ = 1.0
矩形截面受弯构件,构件受力特征系数 αcr = 2.1
对矩形截面的受弯构件:Ate=0.5×b×h=0.5×1000×200=125000mm
ρte=As/Ate=1,340/125000=0.0107
纵向受拉钢筋的等效应力σsk=Mk/(0.87×ho×As)
=44×1000000/(0.87×200×1,340)=189 N/mm
钢筋应变不均匀系数 ψ=1.1-0.65×ftk/ρte/σsk
=1.1-0.65×2.01/0.01/189/=0.4543
最大裂缝宽度 ωmax=αcr×ψ×σsk×(1.9×c+0.08×deq/ρte)/Es =2.1×0.4543×189×(1.9×50+0.08×16/0.01)/200000=0.1929mm≤0.2mm 满足要求
回复
4楼
范大夫大沙发
回复
5楼
很标准的外墙计算!几乎与我公司的计算步骤一模一样!
回复
6楼
我也学习学习
以后的多多手算!
回复
7楼
北京院的结构统一技术措施那本书中有
回复
8楼
我看很多资料计算都选的10样,也不晓得依据在哪儿
回复
9楼
遇到这个问题,刚好搜索到此帖,大赞!!!
[
本帖最后由 cyan222 于 2011-8-2 15:07 编辑 ]
回复
10楼
那个计算书是用小虎工具箱算的吧。呵呵
回复
11楼
那如果地下室上面还有地上建筑 ,地上建筑传下来的荷载怎么导啊?
回复