向斑竹请教冲击继电器
electricity
electricity Lv.13
2005年07月01日 10:11:46
来自于继电保护
只看楼主

请问CCCHHH, 鼻山先生, 10KV继电保护中的中央信号的冲击继电器, 他的工作是靠信号小母线接通时的脉冲, 他之所以可以重复动作, 我想就是因为几个信号的几个脉冲, 这的确不同于那种不重复动作, 那种一个信号被复位后, 信号回路断开了, 其他信号进不了...(设计手册351页)可现在问题是和冲击继电器联的信号小母线只有一个, 不同的10KV柜的信号都通过这一个小母线, 比如都是-XM, 和SYM, 几个信号就是并联上的, 一个接通了, 另一信号在接通那还有脉冲?这就相当于一个线上并联两个开关(或常开接点), 第一个接点闭合,线路接通 肯定有一个脉冲, 然后电流平稳. 但这时如果第二个接点在闭合, 难道还有脉冲?困惑中....

请问CCCHHH, 鼻山先生, 10KV继电保护中的中央信号的冲击继电器, 他的工作是靠信号小母线接通时的脉冲, 他之所以可以重复动作, 我想就是因为几个信号的几个脉冲, 这的确不同于那种不重复动作, 那种一个信号被复位后, 信号回路断开了, 其他信号进不了...(设计手册351页)

可现在问题是和冲击继电器联的信号小母线只有一个, 不同的10KV柜的信号都通过这一个小母线, 比如都是-XM, 和SYM, 几个信号就是并联上的, 一个接通了, 另一信号在接通那还有脉冲?这就相当于一个线上并联两个开关(或常开接点), 第一个接点闭合,线路接通 肯定有一个脉冲, 然后电流平稳. 但这时如果第二个接点在闭合, 难道还有脉冲?困惑中....
jishugen
2007年03月24日 11:14:39
2楼
冲击继电器联的信号小母线虽然只有一根, 不同的10KV柜的信号都通过这一小母线,几个信号系通过信号灯并联来的, 一个先接通, 而后另一信号再接通,此时,电流会有变化,那就是脉冲,不是简单的并联两个开关.
回复
yxl8905
2007年05月02日 11:31:52
3楼
每个信号回路设计时都有一定的阻值,当一个信号回路再接通时,总阻值都因此而变化,总电流相应变化,此电流增大变化量就是脉冲,冲击继电器启动一次.此回路电流减小变化量冲击继电器不动作.
回复
yxl8905
2007年05月02日 11:36:33
4楼
事故信号回路中的阻值是用电阻实现的,XM中是由信号灯的阻值来实现的,以上是传统的,现在数字式的实现方法很多.