叠梁闸门的配筋计算时需考虑的水压力是封堵时的水位,还是考虑封堵后封堵体达到设计强度时水位上升至某一水位时的水压力?封堵体未达到设计强度时,它承不承受水压力?
叠梁闸门的配筋计算时需考虑的水压力是封堵时的水位,还是考虑封堵后封堵体达到设计强度时水位上升至某一水位时的水压力?封堵体未达到设计强度时,它承不承受水压力?
2楼
说实话,没看懂
回复
3楼
这个要看你的水位上升情况的
回复
4楼
没弄明白你的设计条件
回复
5楼
下闸封堵时有3.5米水深,若下闸封堵1日后水位上升至10米,2日后上升至13米,3日后上升至16米,待14日(封堵体达到设计强度)后水位上升至30米,封堵体3日后才能浇筑完。问:叠梁闸门的配筋计算时承受的水压力是3.5米,还是10米?或16米?或30米?封堵体未达到设计强度时,需不需要考虑分担承受水压力?
回复
6楼
如果只是依靠叠梁来挡水,计算水头应该是30m.
回复
7楼
如果叠梁与封堵体共同来挡水,那么两者之间如何分担水压?是各一半?还是?
回复