原有闸门是10米宽,4米高,(不知道为啥这样设计,为了气派吧),但是在泄水时,一旦提起来水闸,水很快就没了,现在业主想把闸门改造一下,在保留原有闸门的基础上,可以泄水少一些,这个应该用啥玩意,

原有闸门是10米宽,4米高,(不知道为啥这样设计,为了气派吧),但是在泄水时,一旦提起来水闸,水很快就没了,现在业主想把闸门改造一下,在保留原有闸门的基础上,可以泄水少一些,这个应该用啥玩意,
deathlover
2019年01月23日 15:44:56
2楼

这个不是控制闸门开度的问题么?

非要改造的话,在闸门后修建个拦水坎,变相提高闸门底坎高程应该可行

回复
weihaismz
2019年01月24日 10:58:24
3楼
要看你的水闸用在啥工程上,主要用途是什么,再考虑如何改造。
回复
weihaismz
2019年01月24日 11:01:27
4楼
要看你的水闸用在啥工程上,主要用途是什么,根据情况确定改造方案。
回复
yvhezhang
2019年01月25日 17:25:04
5楼
可以通过控制闸门高度来实现。
回复
健康快乐每一天
2019年02月02日 09:34:05
6楼
有一种橡胶坝,但不知道能否做到4米高
回复
xingye8860
2019年02月12日 09:02:33
7楼
恶意灌水将受到惩罚
回复
xiaolong911
2019年02月14日 14:46:50
8楼
可以把闸门形式设计成底轴翻转式闸门就可以解决问题,水位任意调节。可以私聊。

hubeichg:翻板闸,液压控制,可以改装下让厂家

回复
xiyupiaoyu
2019年02月23日 23:48:35
9楼
按照我的理解,应该是业主想要控制下泄流量的精度,很多水库都有这个要求。宽度较大的闸门普遍存在下泄流量不易精确控制的问题。可以将此水闸改为两孔或者三孔,这样应该可以满足业主的需求。