冷凝水管用哪一种材料比较好?U-PVC还是PPR?用不用保温?
冷凝水管用哪一种材料比较好?U-PVC还是PPR?用不用保温?
12楼
一样。
回复
13楼
冷凝水管路较短的话,可以采用PVC类的管道,但是如果管路较长而且支管较多的话,可能坡度难以保证吧。
所以,俺认为,对于较复杂的冷凝水系统,还是用焊接钢管比较可靠吧。
回复
14楼
我在工程上一般使用镀锌管,因为比较结实
回复
15楼
以下是引用jswgq-55在2005-07-01 14:16:07.0发表的内容:
同意!因为如果是风机盘管是话,一般不保温是一定会凝露的.
回复
16楼
如果没有吊顶或天花回风,在空调区域内安装的PVC管(冷凝水管)是不需要保温。
这样的工程I安装过,在福建泉州,几千米PVC管(冷凝水管)均没有保温,靠近设备排水口的PVC管上会挂几半滴水珠(滴不下来),其余的PVC管不挂水珠。
回复
17楼
用硬塑料管可不可以?
回复
18楼
管径小于DN40的用PVC给水管,管径大于DN40的用PVC排水管。
回复
19楼
管径小于DN40的用PVC给水管,管径大于DN40的用PVC排水管。 是必须保温的!
回复
20楼
别图省事了,保那点也费不了多少钱,别为了籽麻丢了西瓜,出了问题花钱就多了
回复
21楼
为了保证坡度,刚性,长距离我们用镀锌管。
回复