冷凝水管用哪一种比较好?
ghsky
ghsky Lv.2
2005年06月30日 22:33:48
来自于中央空调
只看楼主

冷凝水管用哪一种材料比较好?U-PVC还是PPR?用不用保温?

冷凝水管用哪一种材料比较好?U-PVC还是PPR?用不用保温?
免费打赏
uuuu3000
2005年07月02日 08:30:49
12楼


一样。
回复
农民不懂高压电
2005年07月02日 08:54:11
13楼
冷凝水管路较短的话,可以采用PVC类的管道,但是如果管路较长而且支管较多的话,可能坡度难以保证吧。
所以,俺认为,对于较复杂的冷凝水系统,还是用焊接钢管比较可靠吧。
回复
lwsamsung
2005年07月02日 10:30:52
14楼
我在工程上一般使用镀锌管,因为比较结实
回复
guosheng0988
2005年07月02日 13:12:35
15楼
以下是引用jswgq-55在2005-07-01 14:16:07.0发表的内容:

同意!因为如果是风机盘管是话,一般不保温是一定会凝露的.
回复
zys0000
2005年07月02日 17:34:40
16楼
如果没有吊顶或天花回风,在空调区域内安装的PVC管(冷凝水管)是不需要保温。
这样的工程I安装过,在福建泉州,几千米PVC管(冷凝水管)均没有保温,靠近设备排水口的PVC管上会挂几半滴水珠(滴不下来),其余的PVC管不挂水珠。
回复
deathgod007
2005年07月02日 17:49:05
17楼
用硬塑料管可不可以?
回复
zys0000
2005年07月02日 18:27:11
18楼
管径小于DN40的用PVC给水管,管径大于DN40的用PVC排水管。
回复
zhangshulin
2005年07月03日 11:18:07
19楼
管径小于DN40的用PVC给水管,管径大于DN40的用PVC排水管。 是必须保温的!

回复
deathgod007
2005年07月03日 16:36:01
20楼
别图省事了,保那点也费不了多少钱,别为了籽麻丢了西瓜,出了问题花钱就多了
回复
crj1314520
2005年07月03日 22:23:16
21楼
为了保证坡度,刚性,长距离我们用镀锌管。
回复

相关推荐

APP内打开