请教:一病房楼采用风机盘管加新风系统,最近有病人投诉有风机盘管送风口有凝结水滴落现象,经检查发现有90%以上的风机盘管送风口有结露现象。请问有哪些情况能引起这种现象?如何解决?

请教:一病房楼采用风机盘管加新风系统,最近有病人投诉有风机盘管送风口有凝结水滴落现象,经检查发现有90%以上的风机盘管送风口有结露现象。请问有哪些情况能引起这种现象?如何解决?
免费打赏
suncityyang
2005年07月02日 20:56:48
22楼
风口出出现凝结水主要还是出风温度过低引起的,建议提高水机出水温度,提高风机盘管风量,开高速不要开低速.另外就是大地空气湿度比较大,设计时没有考虑当地湿度吧!!!!!!1
回复
suncityyang
2005年07月02日 21:11:07
23楼

这个是版主说的话么???怎么感觉版主不是空调界的人???风机盘管一般采用三速开关,其所测得的温度为回风温度或室内温度,而非出风温度.你是可以在开关面板上设定温度,但其意思是当室内达到设定温度时风机停止工作或者盘管前的电动二通伐关闭。风口出现凝结水一般为以下几种情况:1、水机冷水温度过低。2、风机盘管冷量和风量不成比例,这个往往是风机盘管厂家设计不合理。3,出风口过小。4,房间内湿度太大。
由于温控开关可以控制盘管出风风速,高风速时出风温度会比低风速时高,但是如果高风速情况下盘口还是有凝结水产生,那只有根据上面4种情况更改了!
我曾遇到一个工程,别说出风口有凝结水,就连室内的消防喷淋水管上都有凝结水不断往下滴,房间湿度太大了!没办法!
回复
dongzhesheng@co163
2005年07月04日 08:53:50
24楼
版主还没找到那篇有关风盘的温控可以设定出风口温度的论文吗?我等着呢。如果意识到说错话了,不如坦率承认,何必用一篇子虚乌有的论文来搪塞呢?
回复
农民不懂高压电
2005年07月04日 12:48:34
25楼
纯属学术上的切磋,大家还是以和为贵,以德服人哈!
俺说几个意见;
施工方面:
1.可以检查过滤网,看是否堵塞导致通过盘管的风量减少。如果是,赶紧清洗。
2.检查风口安装时风口与风管之间是否密封不够好,有冷风漏进去,导致风口温度过低。如果是,加密封胶。
3.检查调节阀是否还能正常运行。
设计方面:
1.检查风管系统的实际阻力,看是否超过风机的出力,导致风量减少。
2.能否增大空调机的风量,例如更换风机等等。
最后说一句,不赞成升高冷冻水温度,这样可能降低空调系统的除湿能力。
回复
271619827
2005年07月04日 13:02:23
26楼
我觉的还是保温的问题,保温没有包好吧,风道也需要保温的
回复
dongzhesheng@co163
2005年07月04日 15:42:05
27楼
与25楼朋友探讨:
1、学术问题探讨是自由的,不存在“和”或“不和”的问题,我有时也说错话,但认识到就应承认。一个做学问的人不可以装腔作势,把别人当傻瓜。
2、你不赞成提高冷冻水温度,说会降低除湿能力。这一观点让我为难,这确实是一个悖论,一方面因风口结露需要提高冷冻水温(借以提高送风温度),另方面提高了冷冻水温又使系统除湿能力降低。仔细想一想,民用建筑舒适性空调不致于会有这么大的湿负荷,一般室内热湿比值都在10000以上,常规7~8度冷冻水应能满足除湿要求。风口结露也许主要原因是末端选型不当,或如你所说回风过滤网堵塞导致风量太小。
3、如果是工艺性空调,则可采用“送风再热”或“二次回风”方案解决。
4、前面18楼朋友提到由于头天停机,第二天开机由于室内温度过高,则不可将温控温度设在过低档位。我的意见正好相反,由于温控多数是指挥风机风量的,而此时正是要求高风量运行。此时一定应注意不要将冷水机组出水温度设定过低,一段时间后房间相对湿度自然会下降。
回复
农民不懂高压电
2005年07月04日 17:04:17
28楼
楼上的老兄,俺所说提高冷冻水温度不是指的7度,而是现在很多地方为了省电,将冷冻水出水温度设到14甚至16度,厉害吧。
另外还有一个可能的原因就是病房的外窗可能没关,或是关不好,导致室外空气跑进来,提高了室内的露点温度。
楼主咋不见了呢,照着大家的方法一个个试试看讪,解决问题了记着来告诉大家一声哦。
回复
crj1314520
2005年07月04日 18:26:48
29楼
因为是新风惹的,但在哪个环境不加新风又不行的,但是新风是不是没有处理。用预冷空调箱处理一下再送进去的。。
回复
jswgq-55
2005年07月05日 09:51:05
30楼
仅供参考:
某饭店餐厅,当设计t=26℃, φ=50%时,室内露点为14.8℃,而送风干球温度若低于这一值太多时则将结露。特别用直接蒸发式,当风量减少后更易发生。

对策:有两个。

1) 提高送风温度,使室内空气的露点温度与送风的干球温度之差一般为2~3℃。根据国外试验,不同的风口有下列极限数值:
百叶风口 Δt=4.5°C
喷 口 Δt=3.6°C
盘型散流器 Δt=2.0°C

2)在送风口内贴保温材料以提高送风口的表面温度。可贴5mm厚的一层耐火保温材料。

回复
zjh112275
2005年07月05日 16:10:35
31楼
检查软连接 我在实际中也遇见过 软连接如果是帆布的 要加保温 加大新风量保持室内的正压 控制与外界的空气流通 以免外界空气传入 严密门窗 做好以上几点后再 适当的提高盘管的进水温度 这样应该可以解决结露的问题
回复