有一个大学城,做宿舍的电气工程,有8栋,每栋9000平方,距离50M一栋,在中间找一栋做一个消防中心可以了吗??还是要每个做消防室?
有一个大学城,做宿舍的电气工程,有8栋,每栋9000平方,距离50M一栋,在中间找一栋做一个消防中心可以了吗??还是要每个做消防室?
2楼
其中一栋设消防控制室消防联动和本楼报警,其他个楼设区域报警控制器,可安装在公共部分,也可设在人员值班室。
区域报警器接本楼报警和联动电梯、风机等。消防控制室联动水泵,消防电话,这应联动控制线少一些。
回复
3楼
可以找中间的做总控室。:call: :call:
回复
4楼
88888888888888888888888888888888
回复
5楼
其中一栋设消防控制室消防联动和本楼报警,其他个楼设区域报警控制器,可安装在公共部分,也可设在人员值班
回复
6楼
最多每栋楼再设置重复显示盘。
消防控制室要求24小时有人值守的,你要业主以后养多少个保安?区域报警控制器设置过多也会有管理上的问题,但还会有技术上的问题,控制器过多会带来稳定性的问题。一台主机控制所有设备的可靠性远远大于8台主机相互通讯。现在的主机容量都够大,不再需要设置太多区控了。
回复
7楼
做一个就可以了
回复
8楼
一个控制室,其余楼栋设置报警及火灾显示等
回复
9楼
其中一栋设消防控制室消防联动和本楼报警,其他个楼设区域报警控制器,可安装在公共部分,也可设在人员值班室。
区域报警器接本楼报警和联动电梯、风机等。消防控制室联动水泵,消防电话,这应联动控制线少一些。
同意
回复
10楼
最多每栋楼再设置重复显示盘。,这个我赞同,也不和规范冲突。。。
回复