关于底框基础~~求助
qinyi104
qinyi104 Lv.3
2009年11月19日 22:27:50
来自于砖混结构
只看楼主

如题,底框基础到底应该怎么读荷载?是读取pm荷载还是satwe荷载,还是砖混荷载?好像新版2009pkpm立面已经没有读取砖混荷载了,那应该读取另外两个中哪一个?pm的传力明显比satwe要小很多,本人原出过两份基础设计,一份按pm设计,一份按satwe设计,但是设计院的把两份图搞乱了,把第一份图发了出去,现在很担心这个,所以上来问问如果采用pm传力设计的底框基础会不会有问题,本人这里是非抗震区,底框是一抬七,虽然我知道这个其实超规,但是非抗震区这个号称才是极限,所以还是能做的

如题,底框基础到底应该怎么读荷载?是读取pm荷载还是satwe荷载,还是砖混荷载?好像新版2009pkpm立面已经没有读取砖混荷载了,那应该读取另外两个中哪一个?pm的传力明显比satwe要小很多,本人原出过两份基础设计,一份按pm设计,一份按satwe设计,但是设计院的把两份图搞乱了,把第一份图发了出去,现在很担心这个,所以上来问问如果采用pm传力设计的底框基础会不会有问题,本人这里是非抗震区,底框是一抬七,虽然我知道这个其实超规,但是非抗震区这个号称才是极限,所以还是能做的
免费打赏
z61875512
2009年11月19日 22:32:00
2楼
底框结构还是按SATWE的计算结果正确一点,因为考虑的梁的刚度影响。
PM荷载纯按竖向荷载按面积分布,个人觉得不太适用,根据以往的设计经验,会出现边柱荷载大于中柱的情况,不太合理。
回复
nvslch
2009年11月25日 15:27:03
3楼
按PM没问题,SATWE里多了个风荷载组合,其实砌体里风占得比例微乎其微,理论上看,如果没风则应该一致的。
理论上按SATWE更精确,但水平荷载很小的情况下,精确也没意义。
S软件里的刚度比值只是针对【抗规】要求,但非抗震,何必看【抗规】?参考其概念就够了,不属于超规范,都不用抗震嘛!
【砌规】里非抗震的结构除了计算风荷载部分有个高度要求,其他你就当做是【构件设计规范执行】就可以了,超什么【鬼规】?
回复
学习中的兔子
2009年12月01日 22:49:14
4楼


你们图审不提 墙梁超过18米(托7层)
回复
lsqg4563
2009年12月15日 23:16:02
5楼
学习了,谢谢高手们的参与
回复
石头79
2009年12月17日 10:41:02
6楼
我个人倾向于用SATWE所计算出来的荷载,

大点自己也放心,基础很重要啊:
回复
wzgll
2009年12月30日 11:44:41
7楼
我认为用satwe结果更准确一些,应该考虑柱刚度对基础的影响,
回复
liyutao123
2009年12月31日 09:31:20
8楼
同意三楼的意见,我们一般都是用SATWE荷载,有时候读不出来就用平面荷载。
SATWE里多了个风荷载组合,感觉砌体里风占得比例不大,从结果上看,不点风荷载的话与平面荷载应该一致的。
回复
shinkaly
2010年08月12日 00:05:33
9楼
谢谢各位大侠指教啊
回复