我们做了一条供水管线,长度6000米,在1000处设置一个高位调节水池,现在管道已安装完毕,回填也已完毕,现在就是一个试压的问题,想请教各位,该如何来做? 管道是DN315UPVC管,承插接口
我们做了一条供水管线,长度6000米,在1000处设置一个高位调节水池,现在管道已安装完毕,回填也已完毕,现在就是一个试压的问题,想请教各位,该如何来做? 管道是DN315UPVC管,承插接口
2楼
试压一般国家要求1.5倍,但是你管线长,补压不是很方便,315的1000米补压就需要两天,如果按照国家标准来做,对管道有损伤。再有如此长距离从工程质量到工程造价都是不合理的,应该选用PE管,以为PE管使用寿命长,而且315口径对于PVC涞水是非常规产品,对于PE管来说是常规产品,那么就PE管质量好,使用寿命长,价格反而比PVC管价格低,所以,设计上其实不是很合理。
回复
3楼
谢谢你:handshake :)
回复
4楼
也建议用PE管,或者球墨铸铁管
回复
5楼
学习了~~~谢谢
回复
6楼
按08版给排水施工及验收规范进行。
回复
7楼
根据《给水排水工程管道施工及验收规范》的要求来作就可以了。同意二楼的看法,现在市政给水管很少采用UPVC管的,采用PE给水管的多些
回复
8楼
根据《给水排水工程管道施工及验收规范》的要求来作就可以了。我一直采用PE给水管的多些
回复
9楼
在弯头处会产生很大的力,破坏连接,产生振动,泵进出口最好不要直接加弯头,当然空间实在不够的话还是请设计核算一下受力吧
回复