纯水、高纯水管路系统强度试验合格后,系统管路如何冲洗?用何种清洗液进行冲洗?是否有特殊的程序要求?
纯水、高纯水管路系统强度试验合格后,系统管路如何冲洗?用何种清洗液进行冲洗?是否有特殊的程序要求?
2楼
预制管的清洗: 管子需用通过0.01µm过滤器的氮气冲洗,以清洁内部。
管道冲洗也可用纯水全循环进行处理
回复
3楼
纯度测试
a、 微尘测试
为了计算气体中所含的微粒数目,可于测试点出口处连接一微尘计算仪。此微尘计算仪一次印出的计算数值约等于1立方英呎的气体所含微粒数;为确保数值可信,此资料需连续印出3次,每次测试时间为10分钟,且其粒子大小的设定在规定范围内。若此资料中每一测试点的数值均在检定合格的标准以下。表示此微尘测试通通。
b、 露点测试(微水气测试)
露点测试仪接在测试点出口处。若其资料中每一测试点的露点数值均处在检定合格的标准以下,表示此露点测试通过。
c、 残余氧气分析
氧氛分析仪接在测试点出口处,若其资料中每一测试点的氧气浓度均在检定合格的标准以下,表示此残余氧气分析通过。
回复
4楼
偶公司一般不苛求冲洗方式,只保证最终测定结果!
潔淨管道安裝結束後,應作耐壓、氣密性試驗,實驗合格後,用能滿足參數要求的截止對整個系統進行吹掃和振打清除,方可進行供氣端和末端的粒子測定。
回复
5楼
呵呵,这回我们做的案子正好也有纯水和超纯水部分
环路已经完成,要准备管路清洗。刚好用你那法子去试试刀
回复
6楼
用“纯水全循环进行处理”,哪不是要等试运行才能进行吗?
回复
7楼
试运行全循环冲洗时间不宜小于6h,且应每用水点排放次数不小于6次(每次启闭次数不宜小于3次,且操作时间不宜小于30s),以切实保证冲洗效果!
回复