急寻三洋多联机维修高手。。。
wg1268
wg1268 Lv.2
2009年11月19日 13:46:50
来自于中央空调
只看楼主

三洋多联机室外机显示E26,主机检测到子机的数量与设定的不符。断开故障子机其它机组工作正常,子机连上后开始显示E24,更换主板后显示E26,信号线、电源板和主板都换过了,确定拔码也没问题,故障还是显示E26.我的QQ:378924688,请各位多多指教,修怕了。。。。

三洋多联机室外机显示E26,主机检测到子机的数量与设定的不符。
断开故障子机其它机组工作正常,子机连上后开始显示E24,更换主板后显示E26,信号线、电源板和主板都换过了,确定拔码也没问题,故障还是显示E26.
我的QQ:378924688,请各位多多指教,修怕了。。。。
免费打赏
wjb0642
2012年11月23日 21:41:40
2楼
你应该检测室外机和室内机之间的通信是否正常,我遇见个一次,就是室内机报E04室外机报E26检测发现是室内机的通信线断。你可以查一下室内机是好多台,在到室外机重新去薄码一台一台的减,看能找到多少台室内机,要是回答错误请见谅
回复

相关推荐