电接点压力表由测量系统、指示装置、磁助电接点装置、外壳、调节装置及接线盒等组成。当被测压力作用于弹簧管时,其末端产生相应的弹性变形 — 位移,经传动机构放大后,由指示装置在度盘上指示出来。同时指针带动电接点装置的活动触点与设定指针上的触头(上限或下限)相接触的瞬时,致使控制系统接通或断开电路,以达到自动控制和发信报警的目的。
回复
3楼
学习了,这个一直想知道工作原理
回复
4楼
太复杂有点昏
回复
5楼
:) :handshake
回复
6楼
:handshake :handshake
回复
7楼
还是不太明白
回复
8楼
希望有人能传张原理图?
回复
9楼
简单点说是有一个压力指针 有两个触电 一个是高压 一个是低压 设置好高压 低压触电后 当压力指针接触高压指针 或低压指针后触电就接通 送出一个信号去控制别的 如:泵等
回复
10楼
首先设置电接点压力表的启动压力值(低压)和停止压力值(高压),参照工作压力,压力表通过常开常闭点连接稳压泵的控制回路,来实现启动停止稳压泵。
回复
11楼
电接点压力表最直观的理解就是将系统的压力信号转化成电信号传至消防泵的控制柜,压力表盘上有三个指针,两个是调节指针,一个是压力显示指针,调节指针是设置起泵压力和停泵压力,压力显示指针是显示系统压力,例如喷淋系统的工作压力为0.8 MPa,设置喷淋主泵起泵压力信号为 7.7 MPa,则起泵信号指针设为7.7 MPa 当压力显示指针压力低于7.7 MPa 主泵自动启动,由于主泵只能手动停泵,故停泵信号设置为无穷大(1.6 MPa)。起泵信号压力要小于停泵信号压力。