超高层住宅(150米)喷淋(急)
lyp520fun
lyp520fun Lv.2
2005年06月29日 10:14:09
只看楼主

超高层住宅(150米)卧室4X5.1米,该布几个喷头?

超高层住宅(150米)卧室4X5.1米,该布几个喷头?
免费打赏
水84
2005年06月29日 10:23:58
2楼
四个
回复
xu123
2005年06月29日 11:14:27
3楼
卧室要布吗?
那不是床都湿了。我不知道
不过如果要布的话,4个是可以的了
回复
gjx_foshan
2005年06月29日 11:38:51
4楼
可以在墙上安装四个边墙式喷头,既达到灭火效果,又不影响装修。
回复
raylee304
2005年06月29日 11:57:29
5楼
边墙型好
回复
ydh1981
2005年06月29日 19:16:39
6楼
卧室应该不算“不宜用水扑救的部位”吧
客房不也做吗
又不是电气机房什么的
湿了可以晾干嘛

无能为力啊:超高层住宅内都要设喷淋的

回复
lyp520fun
2005年06月30日 09:32:05
7楼
布4个,则在作用面积内(160m2)的喷头数量增加好多,按流量叠加后水量很大(超过30L/S),远超过中危险Ⅰ级所需的用水量20.8L/S(6L/min.m2x160m2x1.3=20.8L/S)
回复
wangganghand
2005年06月30日 10:28:18
8楼
须和建筑装饰的配合,看采用的何形式,一般消防的喷淋头用4-6个就可以了
回复
junrew
2005年06月30日 11:03:58
9楼
湿了当然比烧了好撒
回复
kimfl
2005年06月30日 11:22:23
10楼
我的3900*4800只在床头布了两个边墙型喷头
回复
xfd831
2005年07月03日 13:02:37
11楼
好帖子,翻出来让大家看看
回复