超高层住宅(150米)卧室4X5.1米,该布几个喷头?
超高层住宅(150米)卧室4X5.1米,该布几个喷头?
2楼
四个
回复
3楼
卧室要布吗?
那不是床都湿了。我不知道
不过如果要布的话,4个是可以的了
回复
4楼
可以在墙上安装四个边墙式喷头,既达到灭火效果,又不影响装修。
回复
5楼
边墙型好
回复
6楼
卧室应该不算“不宜用水扑救的部位”吧
客房不也做吗
又不是电气机房什么的
湿了可以晾干嘛
回复
7楼
布4个,则在作用面积内(160m2)的喷头数量增加好多,按流量叠加后水量很大(超过30L/S),远超过中危险Ⅰ级所需的用水量20.8L/S(6L/min.m2x160m2x1.3=20.8L/S)
回复
8楼
须和建筑装饰的配合,看采用的何形式,一般消防的喷淋头用4-6个就可以了
回复
9楼
湿了当然比烧了好撒
回复
10楼
我的3900*4800只在床头布了两个边墙型喷头
回复
11楼
好帖子,翻出来让大家看看