70米的高层没法设消防水箱可用气压罐替代吗?
小陈
小陈 Lv.7
2005年06月29日 08:15:17
只看楼主

70米的高层没法设消防水箱可用气压罐替代吗?规范上喷淋可以,消火栓可以吗?

70米的高层没法设消防水箱可用气压罐替代吗?
规范上喷淋可以,消火栓可以吗?
免费打赏
wujincheng88
2007年04月16日 13:09:58
72楼
你们怎么都懂的那么多啊,我是今天无意中进了这个网站的,确实蛮好的.有谁是在长沙这边做给排水的哦,可不可以带带我咯,我真的很想学点东西,帮帮忙好吗!电话 13807498228
回复
xhc90216
2007年04月16日 21:56:54
73楼
《高规》规范7.4.7明确:“采用临时高压给水系统时,应设高位水箱。”
回复
admaoyong
2007年04月17日 09:39:14
74楼
7.4.7 采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,
消防水箱的主要作用是供给高层建筑初期火灾时的消防用水水量,并保证相应的水压要求。对高压消防给水系统的高层建筑,如经常能保证室内最不利点消火栓和自动喷水灭火设备的水量和水压时,可以不设消防水箱。而对临时高压给水系统(独立设置或区域集中)的高层建筑物,均应设置消防水箱。
消防水箱指屋顶消防水箱,也包括垂直分区采用并联给水方式的各分区减压水箱。
回复
xu1203
2007年04月17日 21:19:25
75楼
这里说的消防水箱和气压罐实际上说的是两种消防供水模式,这两种模式的供水方式不同,如果改变了供水方式,那么就可以把消防水箱改为气压罐。
回复
cooperate_1125
2007年04月17日 22:48:25
76楼
赞同74 楼说的
回复
aa580623
2007年04月18日 06:50:07
77楼
气压罐的容积不够呀
回复
sailorshi
2007年10月05日 16:51:13
78楼
做气压罐理论上是可行的,我做过一个。大家都谈到气压罐的容积问题,也有人拿出规范上说,消防300L,喷林150L,但这只是调节容积,也就是消火栓或喷头开始运做前30秒的流量,这种是适用于屋顶水箱与最不利点高差不能满足规范的时候用的。当屋顶没消防水箱,而在地下室或底层做气压罐时,其容积远大于这个容积。首先计算出水泵出水量,按书上的公式qb=1.2*qh,qh为消防用水量,调节容积Vx=C*(qb/4kb),其中,C为安全系数,一般取2,Kb为一小时泵的启动次数,一般取6,计算出Vx之后,按公式Vz=容积附加系数*(Vx/(1-压力比)),附加系数可以取1.1,压力比一般为0.65-0.85之间,这样可以算得总容积Vz,而不只是按规范上说的450L。当然这样算出来会象很多人说的太大,浪费,等等,但有点我们必须知道,气压罐已经是种淘汰的做法,一般有点条件的都可以在屋顶做个水箱。而且气压罐的计算很多,不象水箱那么简单,一个气压罐有时候还不够,麻烦哦。个人意见:屋顶不给做水箱一半是甲方的意思,一半是结构的问题,我们院就这样,做结构的老欺负我。
说的不对的地方当我路过,别骂我。
回复
孩儿她爹2014
2007年10月09日 19:36:31
79楼


代替高位消防水箱的稳压罐应储存10min 的消防用水量,自喷规范上有的,你好好看看
回复
wxx1980815
2007年11月15日 14:24:56
80楼
呵呵,学习了!
以后多请教高手!
回复
孩儿她爹2014
2007年11月15日 18:59:46
81楼


同意,图集 01S123 贮水罐选用及安装中最大容积可以达到 20立,
有些没见过的人请不要乱说"技术上不可行",
回复

相关推荐

APP内打开