70米的高层没法设消防水箱可用气压罐替代吗?规范上喷淋可以,消火栓可以吗?
70米的高层没法设消防水箱可用气压罐替代吗?
规范上喷淋可以,消火栓可以吗?
2楼
如果气压罐的调节容积和水箱一样就可以,否则不行,和建筑协商解决吧.
回复
3楼
规范上没这条呀!
回复
4楼
可以用
回复
5楼
可以用,不过占地方
回复
6楼
哇,这个气压罐体积好大啊!!
估计没法做到吧,拜托~~
回复
7楼
水容积/0.1878=气压罐的容积
算一下多大吧。
3立方米的水就好16立方米气压罐
公式见《建筑消防给水系统的设计施工监理》页391
回复
8楼
可以用
回复
9楼
从理论上讲是可以的,但实际是行不通的,因为你需要的气压罐的调节容积太大,基本是没地方可以让你放如此庞大的气压罐。
回复
10楼
同意
回复
11楼
同意,既浪费钱又浪费使用空间有哪个甲方肯啊?
回复