直流回路用交流空开可以么?
showin3690
showin3690 Lv.10
2009年11月16日 21:48:40
只看楼主

有人说会发生拒动 为什么

有人说会发生拒动 为什么
免费打赏
ofc
2009年11月17日 13:01:25
2楼
不可以,因为直流交流的电弧不一样,不能混用。
回复
liuhuahe
2009年11月18日 15:08:13
3楼
要看断路器设计时是否考虑直流应用,一般的空开内部采用电流互感器作为检测元件,在直流时无法检测一次电流,所以会拒动。

[ 本帖最后由 liuhuahe 于 2009-11-19 09:28 编辑 ]
回复
neal_wang
2009年11月18日 21:47:46
4楼
还是没有搞清楚啊。请大家指点。
回复
liuhuahe
2009年11月19日 09:30:07
5楼
一般的交流空开是用电流互感器检测一次电流,所以不能用于直流
回复
liqing126
2009年12月18日 21:58:50
6楼
一般的交流空开是用电流互感器检测一次电流,所以不能用于直流
回复
ilfang
2009年12月19日 08:03:51
7楼
不可以:一是过载时拒动,二是手动分闸时不能灭弧。
回复
qiqi19801209
2009年12月21日 11:33:26
8楼
电子式脱扣起如上面兄弟所说:为电流互感器问题

热磁式脱扣器因为是在交流情况下做的试验,发热有效值与直流情况会有差异,也会出现动作上的差异,乱跳;

单磁的个人感觉没什么影响,因为都是大电流变化引起的磁动力带脱扣!
回复
glh19966
2010年01月09日 15:08:55
9楼
会烧触头:lol