干式变压器运行
wanghai1973
2005年06月27日 19:29:25
来自于变压器
只看楼主

干式变压器的参数是怎样确定的?我在的项目变压器为1600KVA 高压是10KV 请问它平时运行能带多大功率的设备呢?是不是要乘1.732能?请多指教!~

干式变压器的参数是怎样确定的?

我在的项目变压器为1600KVA

高压是10KV

请问它平时运行能带多大功率的设备呢?

是不是要乘1.732能?

请多指教!~
免费打赏
tudi
2005年06月27日 22:36:53
2楼
1600KVA=1.732*380*I*COSQ
回复
fasfaco
2006年12月30日 15:56:50
3楼
是了,加入功率因素就对了.
回复
zhujun_522
2006年12月30日 16:02:29
4楼
变压器的选择实际是放有余量的
一般为实际计算负荷/0.8=变压器容量
回复
liuhaidong8210
2006年12月30日 21:11:49
5楼
[引用] 2005-06-27 22:36:53.0 第2楼1600KVA=1.732*380*I*COSQ
注:低压额定380V的我没见过
回复
shaofuqiang1958
2006年12月31日 00:16:10
6楼
干式变压器可短时间内过标准容量的40--50%负荷运行.为方便变压器低压侧的进线开关取变压器的容量X2即可1600KVA的树脂干式变压器所配进线低压开关的容量为1600X2=3200A.