干式变压器的参数是怎样确定的?我在的项目变压器为1600KVA 高压是10KV 请问它平时运行能带多大功率的设备呢?是不是要乘1.732能?请多指教!~
干式变压器的参数是怎样确定的?
我在的项目变压器为1600KVA
高压是10KV
请问它平时运行能带多大功率的设备呢?
是不是要乘1.732能?
请多指教!~
免费打赏
tudi
2005年06月27日 22:36:53
2楼
1600KVA=1.732*380*I*COSQ
回复
fasfaco
2006年12月30日 15:56:50
3楼
是了,加入功率因素就对了.
回复
zhujun_522
2006年12月30日 16:02:29
4楼
变压器的选择实际是放有余量的
一般为实际计算负荷/0.8=变压器容量
回复
liuhaidong8210
2006年12月30日 21:11:49
5楼
[引用] 2005-06-27 22:36:53.0 第2楼1600KVA=1.732*380*I*COSQ
注:低压额定380V的我没见过
回复
shaofuqiang1958
2006年12月31日 00:16:10
6楼
干式变压器可短时间内过标准容量的40--50%负荷运行.为方便变压器低压侧的进线开关取变压器的容量X2即可1600KVA的树脂干式变压器所配进线低压开关的容量为1600X2=3200A.
回复
相关推荐
什么情况下使用干式变压器
建筑问答
2020-07-09 17:15:57
环氧树脂浇注的干式变压器问题
建筑施工
2020-05-29 09:51:50
油式试验变压器与干式试验变压器有什么区别
变压器
2019-06-10 16:37:37
干式变压器 典型型式试验报告以一盖全
供配电技术
2019-04-30 22:28:53
[图文]通用型干式变压器温控器接线图
变压器
2019-03-26 15:04:50
干式变压器低压侧三相五线制怎么接线?
变压器
2019-02-28 20:23:56
【电气学院】35kV干式变压器的常见故障及对策分析
变压器
2019-02-13 15:25:17
SC11-30KVA 10/0.4KV干式所用变压器的特点
供配电技术
2018-11-29 14:32:54
请教干式变压器外壳采用钢制外壳,板材厚度采用1.0mm是否合适,有相应的国家标准依据吗?
变压器
2018-10-21 21:07:52
干式电力变压器设计基本原理
供配电技术
2018-09-28 09:39:29
请问干式厢式变压器系统哪个好?
供配电技术
2018-07-06 07:55:45
Smart Trihal 智能干式变压器重磅上市
变压器
2018-05-18 14:09:30
8203;干式变压器温度控制器原理
变压器
2018-01-27 21:41:26
干式变压器和油浸式变压器的冲击电流比较
变压器
2018-01-11 14:58:58
关于10kV干式变压器耐压标准的疑问? 35kV 1min VS 28kV 5min
变压器
2017-12-28 16:51:32
求GB/T 10693-2007《城市轨道交通干式牵引整流变压器》标准
供配电技术
2017-12-16 08:26:46
10KV变配电间(含干式变压器两台,发热量共38.88KW)自然通风,求通风百叶面积。
通风排烟
2017-12-05 10:54:57
求助大神!关于干式变压器
变压器
2017-11-28 09:30:11
干式变压器高压侧出线端铜棒如何选择
变压器
2017-10-31 16:28:07
如何简单直观的区别干式变压器铜的还是铝的?
变压器
2017-10-21 17:14:43
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开