进户线无地线,是否可以从进户线的零线搭接一条作地线?
chenyunbing
2009年11月14日 13:40:41
只看楼主

各位师傅,我这里进户线只有两条,无地线(见图),是否可以从进户线的零线搭接一条作地线?

各位师傅,我这里进户线只有两条,无地线(见图),是否可以从进户线的零线搭接一条作地线?
免费打赏
chenyunbing
2009年11月21日 23:39:24
12楼
我认为是可行的。三相四线住宅用电的零线已作重复接地(当然不见得每条支线的末端都有接地)至于说断线的问题,“标准的地线”也存在接地不良,断线的问题(此线断线未必有即时的危险)。在没有漏电保护时,还存在碰壳漏电而不断电的可能。

总结各位的观点:怕的是断零线。那么在进户处用接触器控制,断零线时相线同时断开(当断线时接触器线圈无电流,主接触点即刻断开,切断相线)是否可行。
回复
chenyunbing
2009年11月21日 23:51:29
13楼
回复
hzhsj
2009年11月23日 14:30:30
14楼
可以。但必须在进户处作总等电位联结,也有称之为重复接地的。
回复
shideping
2009年11月23日 20:42:24
15楼
顶一下,最近刚好也遇到过一个类似问题不清楚怎么做。不过我这的进线是三相四线(L1 L2 L3 N),但是配电箱内需要配出单相插座回路,即需要配出PE线。感觉直接从进户处做重复接地再分开不是很安全,这样做的话配电箱上游N线如果断线,N线断开处后面的所有设备外壳都将带电。我打算做单独接地极,将PE线与接地极相连,做局部TT系统,不知可否。
回复