某工程人工挖孔桩基础动力检测部分桩存在胶结差,类别为II类,测试结果中容许承载力达不到设计要求,现上部承台及基础梁已完成,求教该如何处理为好。谢谢!!!!
某工程人工挖孔桩基础动力检测部分桩存在胶结差,
类别为II类,
测试结果中容许承载力达不到设计要求,
现上部承台及基础梁已完成,
求教该如何处理为好。
谢谢!!!!
2楼
看看检测报告是怎样评价的,如果是只补一两根就好办。
回复
3楼
检测报告上也没有别的什么评价
我是查的他提供的容许承载力推算值的
只有两个桩小了
差了500KN左右
能不能敲掉承台和基础梁重新加大承台
回复
4楼
可以考虑局部加固,在承台附近用注浆或深层搅拌加固,我们这刚用过
回复
5楼
同意四楼的说法,可以在桩周注浆加固应该可以解决
回复
6楼
可我们这么个小地方很可怜的,
根本就没有具有注浆设备的施工单位
不知道有没有什么简单的办法
另:注浆加固一个桩大概需要多少钱呢
回复
7楼
如果是桩周摩阻力不够,可以注浆;如果是桩体砼强度的问题,只能增大承台面积。
回复
8楼
如果是由于桩身质量问题造成桩身强度达不到设计要求,加大承台有什么用呢?这时没别的办法,补桩,敲掉老承台,设计新承台。
回复