建筑室内给水管道水力计算大透明,一个例子,
ydh1981
ydh1981 Lv.11
2005年06月27日 10:37:04
来自于工地图片
只看楼主

建筑室内给水管道水力计算大透明,一个例子,你计算的结果是多少我再贴我自己的计算结果

建筑室内给水管道水力计算大透明,一个例子,你计算的结果是多少
我再贴我自己的计算结果

1119839775678.jpg


1119839775727.jpg

wx8001
2005年06月27日 10:50:26
2楼
我觉得DN40就可以了啊 不可能同时用的啊!
回复
ydh1981
2005年06月27日 10:58:48
3楼
规范的计算公式已考虑你说的情况(同时使用问题),
我用的PPR管,De50就是你说的DN40
回复
desney
2005年06月27日 15:19:57
4楼
楼主1-4管径选择偏于保守了。现在很少用De20的管子。
回复
ydh1981
2005年06月27日 15:30:11
5楼
楼上:
我现在所在城市,在住宅里户内支管几乎都是De20,
楼上的兄弟,是说我保守,管径选大还是小?,咋还说很少用De20的管子.
现在的给水支管都在垫层内走,只要流速不超过PP-R推荐的10-1.5,我认为就可以.不存在噪音的问题.而且De20和De25差不少钱啦
回复
desney
2005年06月28日 11:14:23
6楼
一般办公楼考虑远期的规划或改造,给水管道安装最小管径De25(DN20),水力计算偏大不偏小,建议1-3管径选De25,3-4管径选De32。
De20和De25不差多少钱吧?避免管道暗装改造麻烦,还是尽量预留大一些的管径。
回复
mzx_san
2005年06月28日 11:17:44
7楼
水网上有一个计算软件,可以用。
回复
空中飞鸟
2005年06月28日 11:50:37
8楼
不知道楼主的蹲便器是不是用的自闭式冲洗阀,如果是的话一个大便器的流量是1.2L/s。而不是0.2L/s。最小管径应该是DN25。
回复
空中飞鸟
2005年06月28日 11:51:49
9楼
不好意思,我看反了。我以为蹲便器是起端。
回复
sky-zoom
2005年06月28日 13:28:08
10楼
为什么不自己编?呢
EXCEl就可以了
只要你能想到的 ——正确就可以自己输很快的
还得再学学EXCEL !!!
回复
abc204204
2005年06月28日 17:56:12
11楼
我认为主水管用DN40 脸盆用DN20就可以了大便器用DN25就可以了
回复

相关推荐

APP内打开