建筑室内给水管道水力计算大透明,一个例子,
ydh1981
ydh1981 Lv.11
2005年06月27日 10:37:04
来自于工地图片
只看楼主

建筑室内给水管道水力计算大透明,一个例子,你计算的结果是多少我再贴我自己的计算结果

建筑室内给水管道水力计算大透明,一个例子,你计算的结果是多少
我再贴我自己的计算结果

1119839775678.jpg


1119839775727.jpg

免费打赏
pykachiu
2005年06月28日 19:23:15
12楼
De20太小了
De20相当于DN15!!
回复
999dl
2005年06月28日 19:27:01
13楼
我一般在心中估算,与计算的没差别。
回复
metor119
2005年06月28日 19:45:49
14楼
我一般只算总的当量,按照同时使用百分比算出阀门前的管径,其余估算!
回复
daibaohua
2005年06月28日 21:41:20
15楼
我们这里自来水公司要求水表为DN15,表后管道全部为De20(DN15)啊,用的很普遍的
回复
ydh1981
2005年06月28日 22:57:48
16楼
现在有几个人认真计算管道阻力的,在设计说明一般写上的给水压力是估算的呀
我也一样
咋没有一个人贴出自己的计算结果呀
你们看到的表格,是本人自己的EXCEL表格,自己的辛苦成果呀。
我想挣点分,在以后我会软件上传的
我这个很直观的
回复
wpeipei
2005年06月29日 00:05:25
17楼
年轻人还是算吧,以后老鸟了就估,了不起大点,错不了的,

楼主的图画的有点可称,黑嘿
回复
zsaah123
2005年06月29日 09:05:04
18楼
历害呀,我还没想过自己编呢,不过我也不会EXCEL,要赶紧学了,唉!~~~!!!~~!!~
回复
水84
2005年06月29日 10:16:16
19楼
表格中的当量栏有误,
一个冲洗阀的当量就是6N啦,
计算结果又差不多,不知道是怎么算的。服了你啦。
回复
neardespring
2005年06月29日 11:10:42
20楼
楼上大哥,俺不知道楼主算的结果是否对,但是那么多卫生器具,大便器用冲洗水箱的可能性还是很大的。
回复
wwhhcc
2005年06月29日 19:53:26
21楼
大便器自闭阀最小水头10米,最不利点是否在节点6?
回复