12层的纯住宅需要做火灾报警么?
woyaohenduoqian
2009年11月12日 15:14:44
来自于防雷减灾
只看楼主

按《高层民用建筑防火设计规范》,没有要求可是民规有条文这么说:“13.1.3 下列民用建筑应设置火灾启动报警系统:1 高层建筑:1)有消防联动控制要求的一、二类高层住宅的公共场所;”12层住宅的电梯是消防电梯,火灾时要归底的吧?那么是不是依据这条就要做火灾报警系统?希望各位高手赐教,感激不尽!

按《高层民用建筑防火设计规范》,没有要求

可是民规有条文这么说:
“13.1.3 下列民用建筑应设置火灾启动报警系统:
1 高层建筑:
1)有消防联动控制要求的一、二类高层住宅的公共场所;”

12层住宅的电梯是消防电梯,火灾时要归底的吧?那么是不是依据这条就要做火灾报警系统?

希望各位高手赐教,感激不尽!
免费打赏
liujm95267
2009年11月13日 19:43:19
2楼
我们这边是要求必须做了的~~,根据我对规范的理解,也是要做的。因为火灾时非消防电源的切断以及消防电梯的归首都属于联动控制。
回复
gejian612425
2009年12月20日 20:43:27
3楼
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
回复
gzh1105
2009年12月22日 12:54:24
4楼
如果前室有正压送风,还需要分层启动正压送风口。
回复
zxw456789
2010年02月09日 15:45:29
5楼
在我施工的工程中 厨房里安装了燃气报警与主机及燃气总阀门联动
回复
开心老爸
2010年02月10日 21:46:55
6楼
12层纯住宅是不需要装设火灾自动报警系统的,除非你有正压送风(机械防排烟)。
当然,高档住宅也可以装。
个人认为,住宅里装火灾自动报警系统纯属浪费。
回复
dzkdzk
2010年04月17日 21:04:22
7楼
看看规范要求。
回复
yuantaoo
2010年04月19日 07:24:42
8楼
【四川浩林消防工程有限公司专业回答】QQ:314857840
根据相关条件而定,如果没有设计临时高压喷淋系统,临时高压消火栓系统及防排烟系统。设计火灾自动报警系统用处不是很大。
如果有地下室和涉及上面几项系统就需要设计火灾自动报警系统。
回复

相关推荐

APP内打开