家中楼板裂缝宽度0.7mm,深度10几公分
iloveyaoyao
2009年11月12日 12:48:32
只看楼主

想麻烦各位专家给咨询一下,我家中餐厅靠近中央位置有一条贯穿东西的裂缝,将水泥找平层踢掉之后,楼板表面显现出同样走向的裂缝,经过开发商联系专业部门检测,宽度0.7mm以上,深度10几公分,开发商和检测部门都不肯告诉我具体数据,只说宽度超标,影响耐久性了,今天又来我家测量了混凝土强度和钢筋布置,我想知道这种情况我应该关注哪些问题,应该如何解决。现在开发商迟迟不肯给我结果,明显在拖延时间。并且用温度裂缝这样的话来搪塞我,请各位专家帮忙,多谢

2009年11月13日 12:28:56
2楼
好贴,多谢
希望有机会看到更好的帖子。
回复
hanghangmybaby
2009年11月25日 11:00:09
3楼
1.如果是贯穿裂缝,有可能是拆模过早或集中堆载过多,造成板面结构开裂,对结构已造成影响,如果是上下贯穿并延续整个板面的话,对结构已造成重大影响,存在重大安全隐患。
如果是贯穿裂缝,那肯定不是温度裂缝,温度裂缝不可能达到10多公分,即使是温度裂缝也只是在表面2-3公分范围深度内,已经10多公分了温度裂缝解释很牵强。注意收集好证据,要求开发商提供施工图纸,查看楼面配筋是否与图纸相符(实体检测后对比图纸),同时要求提供施工日志,了解施工时天气情况、温度、拆模时间,这些应该是可以追溯的,做好图片及交涉时录音记录,对以后会有好处。有可能采取的补救措施,增加碳纤维补强,限制上部荷载,最差的是凿掉重来,不过这种可能微乎其微,其他的没有看到图片没法详细分析。可要求索赔。
回复
wsyzyfdel
2009年12月04日 18:28:35
4楼
你家什么结构啊,混合还是框架,如果是框架,裂缝深度达到十几公分,肯定有问题
回复
chenghang30332
2009年12月04日 23:59:08
5楼
这样的问题只有找开发商返修哦,严重的质量问题.
回复

相关推荐