顶楼或室外的配电箱要求装设浪涌保护器,如果室外一个主配电箱下级有若干个分配电箱、设备控制箱(都在顶楼或室外),请问这些分配电箱与设备控制箱也要装浪涌保护吗?
顶楼或室外的配电箱要求装设浪涌保护器,如果室外一个主配电箱下级有若干个分配电箱、设备控制箱(都在顶楼或室外),请问这些分配电箱与设备控制箱也要装浪涌保护吗?
2楼
浪涌保护器需要在不同防雷分区的交界面处安装,比如室内和室外就是两个防雷分区,只在交界处安装即可。
回复
3楼
要装,考虑到线路受到高电压的影响,高电压反馈至配电箱处,应加个避雷器,安全
回复
4楼
进线箱肯定要装,如果真的要省那点钱可以选择不装,不过可会增加冒着被雷劈坏的风险喔。建议加
回复
5楼
加上安全一些:) :) :) :) :)
回复
6楼
444444444444444444444
回复
7楼
室外都在雷电危险区之内,所以每个箱子都需要设置
回复
8楼
我不知道别的地方什么样子,我们这里要安装spd就必须用防雷办的。以前要求供货商在配电箱内预留的spd位置全没用了。防雷办的都是独立的小箱子。
回复
9楼
肯定是加了安全啊 。分界处的一次也可能泄不完。加几级可以逐步的将雷电。。。
回复
10楼
我看我们这边的好像分箱不用装吧!
回复
11楼
浪涌保护器需要在不同防雷分区的交界面处安装,还要对雷击风险做评估,重要的场所,重要的设备,分箱也要装,
回复