避雷器接线有什么要求
whb9501
whb9501 Lv.7
2009年11月11日 16:45:30
只看楼主

避雷器与母排之间的引线用多大的有要求吗?避雷器与接地之间的引线用多大有要求吗?有标准吗?

避雷器与母排之间的引线用多大的有要求吗?避雷器与接地之间的引线用多大有要求吗?有标准吗?
免费打赏
xuan2281
2009年11月13日 14:46:20
2楼
根据“安规”要求,最低25mm²软铜线
回复
lingxuct
2009年11月14日 13:21:09
3楼
支持2楼!
高压避雷器一般是有小车的,在小车上引线也是不小于25平方。