变压器并联条件不满足,如何处理?
wzbwzb
wzbwzb Lv.4
2005年06月25日 22:01:02
来自于变压器
只看楼主

变压器并联条件 :1 额定电压一样 2 连接组别一样 3 阻抗百分比一样,偏差不超过10% 请问:变压器并联条件不满足,如何处理?如:短路阻抗百分比 不 一样,有办法并联吗?

变压器并联条件 :
1 额定电压一样
2 连接组别一样
3 阻抗百分比一样,偏差不超过10%

请问:
变压器并联条件不满足,如何处理?
如:短路阻抗百分比 不 一样,有办法并联吗?
王若男
2005年06月26日 20:16:09
2楼
最好不要并联!因为这是一个重要的条件!还是安全第一呀
回复
jiu
2005年06月27日 09:36:55
3楼
两台变压器一次、二次额定电压相同;连接组别相同;阻抗电压略有差别是可以的,最好是容量大的变压器阻抗电压略小,否则两台变压器不能充分利用。
回复
hyjllaj
2005年06月29日 15:23:08
4楼
最好不要并联!因为这是一个重要的条件!我到是见过使用中不符合条件并联的,但不能这麽设计。
回复
zhangrebbet
2005年07月03日 00:59:21
5楼
第一第二项当然要完全满足,否则就形成环流了。
第三项,只要变压器在运行中确保不过过载,问题不大,就像

所说的。
回复
ccxxjj
2005年07月05日 13:28:52
6楼

应是正确的说法
回复
ykxzj
2005年07月05日 21:46:08
7楼
此类情况要经过精确的计算后,确认在正常运行及过载情况下的各自分流满足要求时,方可并联
回复
lorlytang
2005年07月07日 14:00:47
8楼
变压器并联运行的要求:
1、结线组别相同;
2、电压比相等(允许相差5%);
3、短路电压相等(允许相差10%);
对于电压比或短路电压不等的变压器,在任何一台都不过载的情况下,可以并联运行!!
回复
fasfaco
2005年07月07日 14:20:45
9楼

两台变压器阻抗不超过5%应该可以.但其他条件一定要满足.