请教一下,请问,算桩数量时,地下室受到的水浮力是否要乘0.9?谢谢
请教一下,请问,算桩数量时,地下室受到的水浮力是否要乘0.9?谢谢
2楼
如果是计算抗拔桩的桩数,肯定不能乘0.9。
计算抗压桩的桩数时,一般不考虑水浮力的作用。
回复
3楼
谢谢,是抗压桩。不过我们做的时候都要考虑水浮力,只是我尽量把水浮力往小算,因此在写计算书的时候不知能不能再把水浮力乘上0.9
回复
4楼
已经“尽量把水浮力往小算”了(要有依据,比如枯水期、周围建筑施工可能的降水等影响),乘不乘0.9就无所谓了。规范只要求恒载在计算漂浮等稳定性时乘0.9,所以不乘可以,乘了更安全。
回复
5楼
非常感谢,说得很有道理。
我确实是看到荷载规范里说的恒载对结构有利时在漂浮验算时分项系数应取0.9,不过我不是十分清楚这里说的漂浮验算是什么意思。版主能帮忙解释一下吗?
回复
6楼
漂浮指地下室抗浮稳定性验算。
回复
7楼
谢谢
回复
8楼
非常感谢,说得很有道理。
我确实是看到荷载规范里说的恒载对结构有利时在漂浮验算时分项系数应取0.9,不过我不是十分清楚这里说的漂浮验算是什么意思。版主能帮忙解释一下吗?
回复