看了规范,自己做了个系统图和惯常的做法不一样。觉得公共照明、应急照明按照规范是1类负荷,应该做双电源切换的,常规做法都不是这样的,大家指点一下,怎么做才是正确的。
看了规范,自己做了个系统图和惯常的做法不一样。觉得公共照明、应急照明按照规范是1类负荷,应该做双电源切换的,常规做法都不是这样的,大家指点一下,怎么做才是正确的。
2楼
wo dddddddddddddd
回复
3楼
个人认为不一定正确:两种区别在于应急照明的灯具是具有第二电源,也就是应急照明灯具是否带蓄电池。常规做法中灯具只要带电池,也没错。
回复
4楼
但是应急照明属于消防负荷 按照规范消防负荷要采用专用回路供电 不能把公共照明和应急回路共回路 有的人审图就会提出这点了
回复
5楼
供电回路过多也不合适,理论上公共照明和应急回路应该分开的,但是实际中前室灯的似乎都在应急回路上挂着。
回复