消防水泵需要恒压么
song200004041
2009年11月09日 15:47:12
只看楼主

消防水泵需要恒压么,不恒压可以么,两者价格差很多呢

消防水泵需要恒压么,不恒压可以么,两者价格差很多呢
免费打赏
lfg0007
2009年11月18日 23:28:12
22楼
消防水泵最好是恒压,因为火灾初期不论是消火栓还是喷淋初期水量都较少,如不恒压,水泵在小流量下供水压力过大,不利于观望稳定。
回复
wxmzhhwxm
2009年11月18日 23:40:52
23楼
考虑造价的问题,应该采用普通消防泵,至于超压问题解决的办法很多,不能因为超压,就不考虑造价高的问题
回复
qinyy2017
2009年11月20日 17:05:39
24楼
感觉一般都恒压的 :call:
回复
yohenxia
2009年11月25日 16:49:04
25楼
要配备稳压泵和储压罐,同时需要安装泄压阀,力求消防泵开和消防泵挺的时候外围管道内的压力都能保持稳定
回复
zwii
2009年11月26日 13:42:23
26楼
最好选用恒压的,特别是高层建筑上,消防水泵的压力太大,如果不是恒压的话,很容易超压的。当然,多层建筑里面就不是绝对需要恒压的,多层建筑里面的消防水泵压力不高,管网一般能够承受一定的压力。
回复
ssffyy
2009年11月27日 07:56:43
27楼
我觉得跟消防系统有关,若是临时高压,就不需要稳压,若是高压系统,就要稳压了
回复
shi-tou
2009年11月27日 17:38:02
28楼
消防泵一般不启,火灾发生时启泵,为保证消火栓口出水稳定要恒压的 防火规范和喷淋规范对系统的静水压和动水压方面都有相关的规定,我们在设计时通常是按最不利点着火,且水量按相关指标确定。但在灭火的初期通常可能只开一个消火栓或一个喷头(地点也不一定在最不利处),所以消防泵最好选用性能曲线平缓的水泵,当然恒压水泵最好不过
回复
wuyq022
2009年11月27日 19:04:45
29楼
这是最大压力,最低压力满足消火栓或者喷头压力,最大压力满足最不利点的压力
回复
zozmad
2009年12月02日 09:13:52
30楼
根本不是必要功能。如果消防给水两用泵,可以考虑
回复
colinxia
2009年12月02日 13:51:13
31楼
没有必要恒压吧:L :L :L :L
回复

相关推荐

APP内打开