VRV空调在安装时会遇到什么问题
zhen-001
zhen-001 Lv.2
2005年06月24日 16:51:49
来自于中央空调
只看楼主

铜管的安装,制冷管道的安装,凝结水管道的安装,管道的保温.设备的吊装,主机吊装等会遇到什么问题啊 在的知道的人回答我一下啊 十万火急

铜管的安装,制冷管道的安装,凝结水管道的安装,管道的保温.设备的吊装,主机吊装等会遇到什么问题啊 在的知道的人回答我一下啊 十万火急
免费打赏
ya1234
2005年12月01日 09:01:38
42楼
冷媒管焊接时冲氮气的技巧也是要讲究的,特别是短粗管
回复
gg7901
2005年12月01日 10:09:08
43楼
室外机电源每套必须单独供电,
回复
tt55616
2005年12月03日 12:31:08
44楼
其实还有一点,在安装的时候有注意铜管的距离是不是在厂家的范围之内,如超出,制冷量是会衰减的,同时要考滤室内外机的相对高差位置,如果高差超过6M ,每6M应该做回油弯,保证压缩机的回油,否则用不了多久,制冷效率下降,最终导致压缩机被烧.
回复
zhongguoqin
2005年12月03日 14:34:18
45楼
安装上面的问题哦!!
有没有什么设计上交流的啊?
回复
guqig
2005年12月03日 15:30:06
46楼
VRV系统的安装,都是由供货商负责,应该说不会有什么问题要设计人员担心。
回复
zhen-001
2005年12月05日 16:57:59
47楼
呵呵,好久没有进来了,今天一看东西好多啊,对了45楼说的,设计上应该注意什么啊,还有,各位有没有VRV的电子样本啊,等着你们的回答
回复
chengchen_2008
2005年12月21日 21:27:00
48楼
VRV空调在安装时会遇到以下问题必须注意:因为它不同于水系统,安装完成后再整改就非常麻烦。
针对VRV空调系统,现在很多厂家都可以生产该系列的机组,也出了很多注意事项,归纳起来有以下几点是尤其要注意的。
1.安装施工工人必须要很有责任感,就是要对工程负责,不能抱有侥幸心理(这在实际安装过程中是很重要的)。
2.室外机组由于是采用风冷型,所以必须注意室外机组的吸排风不能出现短路现象,导致机组换热不好易出现故障,因为VRV机组不是很大,所以一般人感觉无所谓。
3.室外机组必须留有足够的维修空间。
4.室内机组安装必须注意送回风不能短路,最好禁止采用送回风一体风口。
5.室内机组必须留有检修口,尤其在家装空调中很重要。
6.由于VRV系统是采用铜管作为输送冷媒的管道,所以必须保证铜管管路的三要素:
清洁:保持铜管内的清洁,不要有油污和灰尘,尤其对于大管径的直铜管,出厂没有密封更要注意清洁。
干燥:保证铜管内没有水分,众所周知,水分很容易形成冰堵,施工现场比较脏,水源也很多,在施工现场必须注意铜管的保护。
气密性:冷媒管焊接时要充氮气进行保护,避免产生氧化皮,导致系统阻塞的现象发生;
7.由于很多采用VRV系统的均为家装客户,所以要注意铜管保温的厚度,以防漏水。
8.在空调配电过程当中,由于VRV系统是采用电子膨胀阀进行节流以及进行冷媒流量的控制,所以一般厂家都要求同一套系统的室内机组必须共用一个电源开关,在回油或是化霜时能统一操作不会出现故障。
9.对于厂家是采用485通讯方式的(国产品牌全是),必须注意于强电进行分开一定的距离(最好5cm以上)以免干扰。
10.由于安装过程当中,安装工疏忽或为了省工而未对系统管道进行三个步骤的操作(吹污处理、打压检漏、真空干燥)而导致系统故障;
11.冷媒配管的吊装支撑间距过大,由于在运转过程中配管会产生振动、伸缩,如不进行适当的支撑则会发生部分应力集中而使配管破裂或损坏,从而导致机组故障;
以上列举的仅仅是部分,如果真要对这个比较清楚,建议最好参考各厂家的技术服务手册,现在很多品牌均有此类机组。


回复
edigefcy
2006年01月26日 15:12:27
49楼
现在家用中央空调主要有风管式、水管式和VRV系统,请问水管式和VRV系统相比哪种比较合适?价位如何?各位认为哪种比较有发展前途呢?
回复
chcair
2006年01月27日 04:22:32
50楼
18楼总结精典!下水坡度为100:8
回复
chcair
2006年01月27日 04:26:04
51楼
VRV较有前途因为较节能,但设备价较高
回复

相关推荐

APP内打开