铜管的安装,制冷管道的安装,凝结水管道的安装,管道的保温.设备的吊装,主机吊装等会遇到什么问题啊 在的知道的人回答我一下啊 十万火急
铜管的安装,制冷管道的安装,凝结水管道的安装,管道的保温.设备的吊装,主机吊装等会遇到什么问题啊 在的知道的人回答我一下啊 十万火急
32楼
31楼,分歧管是根据室内机的冷量来选的.就拿大金的来说.室内机容量小于100选11T,大于等于100小于160选18T.大于等于160小于330选37T.大于等于330小于640选40T.其他一样,不同厂家型号不一样.
回复
33楼
好象分歧管与最后一台室内机距离在40(当量长度)比较重要吧,我觉得有点象最不利管路的说法,我是搞水系统出身,见笑了!!!
回复
34楼
还有一点,厂家不同,安装规范也不一样,比如,大金的VRV对分支管没有什么特殊要求,但松下要求必须是水平或垂直。
另外,如果冷凝水管很长的话,最好在最高点设置排气口,这样可以保证水管中的空气排放,不会造成气阻!
检修口必须留的够大,一般不小于350*350,当然越大越好。
两个分支管之间的间距尽量大于800mm,这样保证氟利昂流量的均衡。
错误之处欢迎赐教!
回复
35楼
真漂亮
回复
36楼
凝结水尤其注意,有的厂家凝结水盘有左右2个接口,一定注意接管时将不用的堵死,否则麻烦大了!
回复
37楼
VRV系统主要是系统安装没有许多附件,安装不复杂,但是技术要求较高;铜管要求在两个分歧管或分歧管与室内机连接是采用一根铜管,不允许中间有焊接接头的(我们是这样要求),所有铜管是必须带氮气焊接(避免高温氧化),用专用工具切割(不允许直接切割,避免铜销)。室内机(带提升水泵的)冷凝水管连接必须要做提升,否则经常出现F3故障。保温一般采用橡塑保温棉,厚度一般是15-25mm的,分歧管保温必须要注意最好采用配套的保温层,所有保温管道的管壁和保温棉连接处必须均匀涂上胶,这样才能有效避免凝水现象。
回复
38楼
VRV空调冬天制热效果、费用如何?
回复
39楼
VRV空调,大项目使用经济性如何?
回复
40楼
铜管施工到筑龙网荡空调配管施工工艺好了。
回复
41楼
VRV空调在安装时会遇到以下问题:
1.冷媒管焊接时未充氮气进行保护而产生氧化皮,导致系统阻塞的现象发生;
2.在安装配电过程当中,VRV系统要求室内机如果在同一系统中的配电电源必须在同一电源处,这一点在安装过程尤其要注意。
3.空调系统运行时段基本上是整个地区用电高峰期,由于电源电压的不稳定或过低而产生的故障也十分常见。
4.很多安装队伍为了降低成本,将室内外机的连接信号线需用双芯屏蔽线而改为普通的双芯线,极容易产生信号错乱或接收困难而导致机器无法正常工作的现象。
5.由于安装过程当中,安装工疏忽或为了省工而未对系统管道进行三个步骤的操作(吹污处理、打压检漏、真空干燥)而导致系统故障;
6.冷媒配管的吊装支撑间距过大,由于在运转过程中配管会产生振动、伸缩,如不进行适当的支撑则会发生部分应力集中而使配管破裂或损坏,从而导致机组故障;
回复