低压受电屏用3个和4个电流互感器有什么区别?
koalabear
koalabear Lv.3
2005年06月24日 16:51:14
来自于变压器
只看楼主

请高手不吝赐教

请高手不吝赐教
zuoxaomin
2005年06月24日 16:57:22
2楼
3个电流互感器是测量用的(电流,功率)
如果装4个,一般是给无功补偿装置取样用的(电容柜)
当然你没说清楚,零序电流互感器也是互感器!
回复
koalabear
2005年06月24日 16:58:59
3楼

4个其中一个为零序互感器?起保护作用?原理是怎么样的?
回复
zyzylz
2005年06月24日 17:16:05
4楼
2楼对的
回复
byecar
2005年06月24日 17:17:33
5楼

哈哈,这个请zuoxaomin详细的回答你
回复
zuoxaomin
2005年06月25日 10:21:34
6楼
你说的情况一般是电容取样用,
我只是提醒你,你叙述不清楚,可能有零序互感器的误会。

这里简单说下零序互感器,有电缆穿芯的和直接接N排的(基本都是相矢量求和,是差动型接地故障保护),还有直接接PE排的(是地电型接地故障保护)
回复
byecar
2005年06月25日 10:59:21
7楼
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=148485&boardID=219
回复
zuoxaomin
2005年06月25日 11:02:58
8楼
byecar 回答的很详细啊!,怎么不回答他,偏要我先回答啊?
回复
koalabear
2005年06月26日 23:42:53
9楼
学到了,谢谢