10KV电压互感器的接线方式?
skyscreen
skyscreen Lv.2
2009年11月07日 22:26:44
来自于变压器
只看楼主

重复了,具体见下面的问题![ 本帖最后由 skyscreen 于 2009-11-7 22:29 编辑 ]

重复了,具体见下面的问题!

[ 本帖最后由 skyscreen 于 2009-11-7 22:29 编辑 ]

1.JPG

免费打赏
xdetect
2009年11月07日 23:08:38
2楼
在你那个“正确的接线”图中A601和C601不也是短路接地了吗!:(
回复
tank-----no.1
2009年11月08日 10:01:06
3楼

少元件串入:lol
回复
lingxuct
2009年11月08日 14:05:08
4楼
提醒楼主,电压互感器的二次是接负载的,不能短路的,你的二个图都不对。
回复
gzmo
2009年11月08日 14:24:57
5楼
电压互感器是把高电压转成低电压,U1/n1=U2/n2,当低压互感器短接的时候,电阻很小,I=U/R,电流会变得很大,从而烧毁互感器。
很多人都是这样说的,但是电流互感器也是同样的啊 I=U/R 那为什么电流互感器不会烧毁呢?
是不是可以这样理解呢:电压互感器高压端跟高压主线有物理上的连接 所以二次侧绝对不能短路 否则大电流就烧毁互感器
电流互感器高压端只有磁的联系,一定要短路,不然就会感应出很大的电压,对吗?
这个问题一直想不通,还是请有现场经验的人讲解讲解。
回复
ansan1997
2009年11月09日 09:28:44
6楼
:loveliness: 错了
回复
luoxiu2009
2009年11月09日 09:53:41
7楼
正确的是应该在B601处接地:)
回复
zouhuijie
2009年11月09日 10:03:42
8楼
楼主是设计?
这图没画全,这样出,肯定都烧
回复
gzmo
2009年11月09日 19:57:29
9楼
6#说错了 为什么不解析一下 解开大家的迷惑呢?
回复
skyscreen
2009年11月09日 21:28:36
10楼


按要求是要接负载的,但是这对辅助绕组没有用处,所以把它接成图1的样子了,但是没有烧掉!
真是奇怪了,
回复
skyscreen
2009年11月09日 21:33:36
11楼
少元件串入:lol

电阻?
还有我想问一下,如果在计量柜中装了电压互感器,但是他的二次回路暂时不需要,那怎么样接线才能不至于烧掉,原来是按图2的方法接的,但是冒烟了,发现电压互感器烧了!,可后来按图1的方法接的就没有烧,要不我图1上少画了什么东西,请指教。。
回复

相关推荐

APP内打开