10KV电压互感器的接线方式?
skyscreen
skyscreen Lv.2
2009年11月07日 22:26:44
来自于变压器
只看楼主

重复了,具体见下面的问题![ 本帖最后由 skyscreen 于 2009-11-7 22:29 编辑 ]

重复了,具体见下面的问题!

[ 本帖最后由 skyscreen 于 2009-11-7 22:29 编辑 ]

1.JPG

免费打赏
chjs001
2009年11月09日 22:16:17
12楼
PT 不能短路 CT不能开路了啊 做电气的人都知道的 楼主那个都已经违反了这个原则了啊
回复
liuwei36972
2009年11月09日 23:27:22
13楼
图中接线都不对,这应该是典型的V-V接线,二次三相分别引出三相,A601\B601\C601分别测量三相线电压
回复
lesonlee
2009年11月10日 11:59:29
14楼
回復樓主~
您只是少畫了:
上下PT一次側上下接點併接~
電源接入任一PT兩點~

:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
zouhuijie
2009年11月10日 15:03:37
15楼

电压互感器不得短路运行,电流互感器不得开路运行,这是做电工的基本常识!
真是奇怪了
回复
红苹果
2009年11月10日 18:00:22
16楼
:lol
第一张图,断开A601与C601,B601接地。。。就对了
回复
yumingning2003
2009年11月11日 15:20:06
17楼
楼上说的就对了,你要留着计量用,把它留到专用计量接线盒留着就行了
回复
wkdlld
2009年11月15日 15:21:46
18楼
电压互感器怎么能二次侧短接呢?正确接线应该是A601、C601断开,不能接地,中间的B601接地,这是计量的标准接线了,出线到接线盒,给计量提供电压信号!
回复
qiongzi06
2009年11月16日 11:28:18
19楼
(*^__^*) 嘻嘻……
回复
wdy168188
2009年11月16日 12:46:05
20楼
电压互感器怎么能二次侧短接呢?正确接线应该是A601、C601断开,不能接地,中间的B601接地,这是计量的标准接线了,出线到接线盒,给计量提供电压信号!
回复
wdy168188
2009年11月16日 12:46:33
21楼
电压互感器怎么能二次侧短接呢?正确接线应该是A601、C601断开,不能接地,中间的B601接地,这是计量的标准接线了,出线到接线盒,给计量提供电压信号!
回复